Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов. |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
3.3.2013, 19:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
есть вопрос: Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов ТП, РП. В цепи 0.4 кВ. И 10 кВ.
Пожалуйста объясните как это сделать. |
|
|
|
|
4.3.2013, 9:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расчетом
а так видал в книге эксплуатация сооружений городской электрической сети Волчков К К Козлов В А (у меня нет) мощность/......220/380....../10000 63...............150/100..........10 100.............250/150...........15 160.............400/250..........20 250..............600/350.........30 400.............1000/600.........40 630.............../1000 ............50 1000..................................100к средний и правый столбцы минимальный ток плавкой вставки (вторичка/первичка) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.3.2013, 18:39
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
4.3.2013, 19:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Дорогие Товарищи.
Таблица это конечно хорошо,,, Но мне нужно чего нибудь на подобии формулы. Как они получают номинальный ток вставок? |
|
|
|
|
4.3.2013, 19:48
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расчет в зависимости от нагрузки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.3.2013, 20:54
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Тогда со стр39
Прикрепленные файлы
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.3.2013, 21:04
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Только из нагрузки? А из мощности не нельзя? А как же тогда они таблицу (т1) составили составили с точными номинальными токами вставок?
Помогите пожалуйста. Послезавтра сдача. |
|
|
|
|
4.3.2013, 21:11
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Iном=Sном/1.73*Uном и ном ток умножаем прибл. на 2 для отстройки от перегрузок и бросков тока намагничивания при включениях
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
5.3.2013, 18:29
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Добрый вечер.
Чего-то я наверно совсем тупой. По формуле указанной выше. Может я не правильно прочитал схему? А читал я так: номинальный ток тр-р равно мощность тр-р делить на 1.73 умножить на номинальное напряжение? Расчёт: 630 делить на 1.73 умножить на 380 равно 138381,5028901734 ??? Как найти номинальный ток тр-р? |
|
|
5.3.2013, 20:01
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
физику и математику нужно со школы помнить
630 кило ВА / (1,73 х 0,38 килоВ.) = 957 А. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
5.3.2013, 20:20
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Всё понял.
Формула такая: 630*1000 I1n= ----------------- = 910A 1.73*0.4*1000 И по таблице сходится. Почему раньше не получилось? Всем Спасибо!!! |
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
5.3.2013, 20:23
Сообщение
#12
|
|
Гости |
А у вас товарищ с2н5он не правильно.
И по таблицы не сходится. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|