Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов.

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.3.2013, 19:23
Сообщение #1





Гости






есть вопрос: Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов ТП, РП. В цепи 0.4 кВ. И 10 кВ.
Пожалуйста объясните как это сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2013, 9:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23328
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



расчетом
а так видал в книге эксплуатация сооружений городской электрической сети Волчков К К Козлов В А (у меня нет)
мощность/......220/380....../10000
63...............150/100..........10
100.............250/150...........15
160.............400/250..........20
250..............600/350.........30
400.............1000/600.........40
630.............../1000 ............50
1000..................................100к
средний и правый столбцы минимальный ток плавкой вставки (вторичка/первичка)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.3.2013, 18:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



СТР 216
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rza_elektrosetei_2.zip ( 2.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
 


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.3.2013, 19:26
Сообщение #4





Гости






Дорогие Товарищи.
Таблица это конечно хорошо,,,
Но мне нужно чего нибудь на подобии формулы.
Как они получают номинальный ток вставок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2013, 19:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23328
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



расчет в зависимости от нагрузки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.3.2013, 20:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Тогда со стр39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RZ_transf_rasp_setei.zip ( 2.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
 


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2013, 21:04
Сообщение #7





Гости






Только из нагрузки? А из мощности не нельзя? А как же тогда они таблицу (т1) составили составили с точными номинальными токами вставок?
Помогите пожалуйста.
Послезавтра сдача.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.3.2013, 21:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Iном=Sном/1.73*Uном и ном ток умножаем прибл. на 2 для отстройки от перегрузок и бросков тока намагничивания при включениях


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.3.2013, 18:29
Сообщение #9





Гости






Добрый вечер.
Чего-то я наверно совсем тупой.
По формуле указанной выше.
Может я не правильно прочитал схему?
А читал я так: номинальный ток тр-р равно мощность тр-р делить на 1.73 умножить на номинальное напряжение?
Расчёт: 630 делить на 1.73 умножить на 380 равно 138381,5028901734 ???
Как найти номинальный ток тр-р?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2013, 20:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23328
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



физику и математику нужно со школы помнить
630 кило ВА / (1,73 х 0,38 килоВ.) = 957 А.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.3.2013, 20:20
Сообщение #11





Гости






Всё понял.
Формула такая:

630*1000
I1n= ----------------- = 910A
1.73*0.4*1000

И по таблице сходится.

Почему раньше не получилось?
Всем Спасибо!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.3.2013, 20:23
Сообщение #12





Гости






А у вас товарищ с2н5он не правильно.
И по таблицы не сходится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 11:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены