Не разобрался к какой категории вопрос подходит лучше решил написать сюда. В общем любопытство одолевает по поводу того что везде пишут (статьи, учебники) и говорят что если вторичная обмотка ТТ не закорочена и без нагрузки, то нескомпенсированный магнитный поток создает большую ЭДС способную вызвать "пожар железа" и разрушить изоляцию витков обмоток. Наблюдали в одном электрощите 0,4 кВ. висят три "бублика" просто на шинах без нагрузки и не закорочены а так же не заземлены, номинал не обратил внимания около 250/5 вроде, и они визуально в порядке. Вопрос - почему или они на самом деле уже повреждены, просто не видно?
|
|
|
Nomatter Трансформаторы тока на холостом ходу. 8.4.2014, 1:45
REYNOR Проблема ТТ в том, что ток в первичной обмотке не ... 8.4.2014, 6:57
Работник Опасное напряжение на вторичных выводах трансформа... 9.4.2014, 8:00
Ixtim Они целые, потому что шины БЕЗ нагрузки. Как тольк... 9.4.2014, 15:08
Мастер Джу Цитата(Ixtim @ 9.4.2014, 19:08) Они целые... 9.4.2014, 20:07
Nomatter Цитата(Мастер Джу @ 9.4.2014, 21:07) Я эт... 10.4.2014, 0:58
Работник Вы же сами знаете что ТА работают в режиме близком... 10.4.2014, 8:09![]() ![]() ![]() |
|