Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

КЛ-10кВ в земле. , КЛ-10кВ в земле. АСБл-3х25-10. Проложен но не подключен.

Андрей Свистунов
сообщение 17.11.2013, 21:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 36579



Здравствуйте. Ситуация такая - проложили КЛ-10кВ (АСБл 3х25 10) от ТП до ТП длина 3,8 км, залегание от 1.2м. до 0.8м, ложили при температуре от +1 до +8, по длине 6 муфт, при прокладке звонили мегером на всех этапах (барабан, размотка, укладка, от каждой поставленной муфты до потребителя, вся КЛ) кабель чистый, вроде все нормально. Сложность в том, что на данный момент неизвестно когда приедут ячейки в обе ТП, а на улице все холодней и холодней. У меня вопрос такого плана - может стоит кабель поставить под 0,4 кВ - либо под холостую, либо под 3-5 кВт (повесить калорифер и мое конечное ТП будет теплое). Что скажете, а то у меня опыта в таких вопросах нет. Спасибо Всем !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.11.2013, 21:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если кабель проложен, чего ему будет? Муфты концевые тоже смонтированы? Если уж очень охота, поставьте под 0,4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.11.2013, 2:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Я бы вызвал ЭТЛ и, как положено, испытал КЛ 60кВ в течение 10минут. Хотя был случай, что от испытания до подачи напряжения на КЛ, КЛ рвали 2 раза в течение двух недель..
И ещё к Вам вопрос: АСБ 3х25 на длину 3,8км - какая мощность подключена к этому кабелю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.11.2013, 4:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Навскидку, 100-120 кВА потянет, по потерям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Свистунов
сообщение 18.11.2013, 7:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 36579



Всего 120 кВа. Концевые установлены и заведены в ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 18.11.2013, 8:26
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Как вам уже сказали А что кабелю будет?. Дело в том что если кабельная линия в какой-то момент времени "не нужна", то ее обычно оставляют под "напряжением". Это связано с тем чтобы в случае пробоя кабеля об этом сразу узнали. Нахождение кабеля под напряжением никак не влияет на его долговечность (ну если только немного сушит по поверхности и то это не аргумент).
В вашем случае поскольку линия не введена в эксплуатацию вам нет смысла ставить его под напругу, но при пуске линии проведите профессиональные испытания кабеля согласно ПТЭЭП. Если кабель будет пробивать только при высоком напряжении, то 0.4 вам ничего не даст. Т.е. смысла нет, добавлю что если хотите контролировать состояния кабеля пока он "ждет" свои ячейки то 2500в мегомметр может вам заменить постановку под 0.4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Свистунов
сообщение 18.11.2013, 14:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 36579



Спасибо всем ! все ясно и понятно! классный сайт и форумчане!!! Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
millaelor
сообщение 13.2.2014, 10:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



Вообще, есть такое понятие как "залёживание кабеля" Я бы поставил, под напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 8:03
Rambler's Top100     