Витковое замыкание обмоток трансформатора , Устройство прибора Порозова или его замена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Витковое замыкание обмоток трансформатора , Устройство прибора Порозова или его замена |
31.7.2013, 20:20
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 |
-------------------- Twil
|
|
|
|
|
1.8.2013, 3:59
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Омики меряете на шпильках тр-ра, или на непосредственно на шинках?
Деле может быть также в контактах анцапфы (переключателя положений), мерять лучше непосредственно катушки пофазно и по отводам. КЗ витки можно обнаружить измерением коэффициента трансформации, хотя бы методом двух вольтметров классом точности 0,5. Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 1.8.2013, 4:00 |
|
|
1.8.2013, 11:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 |
Трансформатор уже разобран, активную часть извлекли и измеряли от соединения вывода обмотки ВН до ближайшей отпайки. Практически голую обмотку ВН без соединений. Сравнивали с теми же участками обмоток соседних фаз.
-------------------- Twil
|
|
|
1.8.2013, 14:19
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Если вы определили поврежденную катушку, то что вам даст место повреждения?
В любом случае ее надо перематывать или менять на аналогичную. Если перекос, как вы пишете, составляет 8%, КЗ затронуло не два-три витка. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 17:05 |
|
|
|
|