Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Профиспытания молниезащиты , Грозовой сезон

burzhui-ko
сообщение 20.3.2013, 7:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 31590



Уважаемые коллеги! В каком РД, правилах, инструкциях указано, когда начинается и заканчивается грозовой сезон? Мне как-то сообщили, что сезон начинается с 15 апреля и заканчивается 15 ноября, но я нигде не могу найти эту информацию.

Согласно РД 153-39.2-080-01 9.24. Проверка состояния устройств молниезащиты, включая измерения сопротивлений, проводится один раз в год перед началом грозового сезона при сухой погоде. Проверяется состояние наземных элементов молниезащиты (молниеприемников, токоотводов), обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов; при уменьшении их сечения вследствие коррозии, надломов или оплавлений больше чем на 30% необходимо произвести их замену или ремонт дефектных мест.

Когда начинается и когда заканчивается грозовой сезон? По возможности дайте, пожалуйста, ссылку на какие-нибудь правила.
Прошу помочь мне в данном вопросе. Очень нужен ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2013, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нужно дублировать вопросы
нормативки не встречал, но для Ростовской области Инет говорит тоже что и Вы пишите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
burzhui-ko
сообщение 21.3.2013, 16:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 31590



РД 153-39.2-080-01
п. 9.24. Проверка состояния устройств молниезащиты, включая измерения сопротивлений, проводится один раз в год перед началом грозового сезона при сухой погоде. Проверяется состояние наземных элементов молниезащиты (молниеприемников, токоотводов), обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов; при уменьшении их сечения вследствие коррозии, надломов или оплавлений больше чем на 30% необходимо произвести их замену или ремонт дефектных мест.


И

ПОТ Р О-112-001-95
п. 5.2.14. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока, должна производиться не реже одного раза в год - летом, при сухой почве.


Я больше склоняюсь к Межотраслевым правилам, там прописано время года (лето).
У меня ещё вопрос.
Профиспытания электрооборудования проводились в сентябре, в протоколах включена молниезащита (т.е. проверка молниезащиты произведена), но т.к. испытания проводились осенью, то надо ли ещё раз проверять молниезащиту отдельно? Если да, дайте, пожалуйста, форму акта проверки молниезащиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.3.2013, 19:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там написан наихудший вариант для заземления и причем здесь изначальный вопрос?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
burzhui-ko
сообщение 22.3.2013, 14:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 31590



я уже решил этот вопрос, так что не важно.