![]() Включение освещения автоматическими выключателями? , Вопрос зачем свет включать автоматическими выключателями? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Включение освещения автоматическими выключателями? , Вопрос зачем свет включать автоматическими выключателями? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Уже не первый раз сталкиваюсь с проектом где указывается что управление освещением, например производственного помещения или вент. камеры выполняется с помощью автоматических выключателей. на практике тоже наверняка многие сталкивались... Вопрос зачем - ? Автоматический выключатель - это же не коммутационное устройство, а защитное по функционалу, можно хотябы модульный выключатель нагрузки после него поставить и им щёлкать... Есть ли где нибудь регламентированные требования на такое включение света?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. по инерции
2. чтобы не было дублирования АВ и ВН -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
1. по инерции 2. чтобы не было дублирования АВ и ВН т.е. таких требований в каких нить правилах нет... (необдуманное решение передающееся из проекта в проект). ставлю выключатели по месту... 2. дублирования не будет, ВН - комутационный аппарат, который можно в отдельный щиток вынести, а АВ - защитный. по функционалу они разные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ну, какбэ сами производители намекают:
Цитата Воздушный автоматический выключатель ВА предназначен для цепей переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 400 и 690В и номинальными токами до 6300А. Выключатель ВА используется на электростанциях, заводах, шахтах и других крупных объектах в цепях распределения питания и схемах защиты электрических цепей и источников питания от длительных перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), от недопустимого снижения напряжения питания, однофазного замыкания на землю, а также для оперативного включения и отключения участков электрических цепей. Цитата Назначение ...................................................а также для оперативных включений и отключений электрических цепей. Цитата Описание автоматических выключателей ВА 57 39 400А Автоматический трехполюсный выключатель ВА 57 39 400А применяется в электрических цепях c напряжением 400/690 B переменного тока частотой 50 и 60 Гц для их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения. Также автоматический выключатель серии ВА57 используется для оперативных включений и отключений. И так практически все. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. дублирования не будет будет, т.к. АВ может выполнять функции КомАп. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimich-krutan) Автоматический выключатель - это же не коммутационное устройство, а защитное по функционалу, можно хотябы модульный выключатель нагрузки после него поставить и им щёлкать. Правильно мыслите, тем более, что при постоянной коммутации АВ под нагрузкой, не идёт им на пользу - каждое устройство должно в первую очередь своё прямое функциональное предназначение!.... ВН - комутационный аппарат, который можно в отдельный щиток вынести, а АВ - защитный. по функционалу они разные. А принудительно выполнять отключение АВ следует только в необходимых случаях, которые могут быть вызваны к примеру любымыми мероприятиями по обслуживанию данной сети (оперативное отключение при выполнении ремонтных работ, ППР и прочее...). Лично "заворачивал" обратно проекты с подходом использования АВ и отсутствия для этих целей обычного (или модуля) выключателей..... Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2013, 10:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если заворачивали, то чем обосновывали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так обычно и пишут. Но вот думаю на освещении скорее какой-нибудь модульный автомат. И вот у ИЭК
Цитата Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:... На мой взгляд это нормальное решение, коммутировать освещение автоматом. Тот же ВА 47-29 имеет электрическую изностостойкость 6000 коммутаций, а механическую - 20 000 раз. Так почему бы им не по коммутировать? Вполне рациональное решение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) На мой взгляд это нормальное решение, коммутировать освещение автоматом. Тот же ВА 47-29 имеет электрическую изностостойкость 6000 коммутаций, а механическую - 20 000 раз. Так почему бы им не по коммутировать? Вполне рациональное решение. Ну это Ваше личное инженерное мнение, а моё личное так же инженерное мнение, более консервативно и заключается как раз в том, что каждое устройство должно быть использовано по его прямому функциональному предназначению!А производитель может указать и 60000 коммутаций, только вот практика подтверждает мою точку зрения на это. Цитата(с2н5он) если заворачивали, то чем обосновывали? О общем-то я уже ответил на это, но если угодно, то считайте это моими "хотелками" как стороны заказчика.В щитах нечего делать простому обывателю, даже если нужно отключить освещение.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2013, 11:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
если угодно, то считайте это моими "хотелками" как стороны заказчика. В щитах нечего делать простому обывателю, даже если нужно отключить освещение.... Я с Вами полностью солидарен в этом вопросе и в магазины 24 часа на вкл. освещения торгового зала несмотря на хотелки заказчиков всёравно ставил промежуточный щиток с ВН специально только для торгового зала. щиток выносил в отдельное место где удобнее включать свет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
только вот практика подтверждает мою точку зрения на это. Знаю два случая, когда для выключения света используются автоматические выключатели в одном на протяжении 10 лет в другом 3 года пока без проблем.Хотя и присоединяюсь к Вашему мнению, что В щитах нечего делать простому обывателю Так что моё мнение: управлять освещением с помощью автоматического выключателя возможно, но всё же надо избегать такого решения по возможности. Сообщение отредактировал электрик Дмитрий - 20.3.2013, 13:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Так что моё мнение: управлять освещением с помощью автоматического выключателя возможно, но всё же надо избегать такого решения по возможности. О том и речь что по инерции нелепые решения проектировщиков кочуют из проекта в проект вводя лишний раз в заблуждение остальных. Надежность закладывается при проектировании поэтому в проектах такие необоснованные решения надо исключать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ну про нелепые решения Вы зря.
Вам выдам тайну !!! !!! Ток выключателя 10 А. А на промобъекте количество светильников??? Дальше сами... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Dimich-krutan, а Вы в качестве кого выступаете: заказчика или монтажника? Если заказчик, то требуйте выключатели, если монтажник то делайте по проекту.
Я проектировщик и мне два раза приходилось в проекте использовать АВ, как выключатель освещения, оба раза это было настойчивое желание заказчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 ![]() |
Из России, Включение через контактор обычно делают при больших токах, или это версия для нищебродов?.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
я в качестве проектировщика, и реализатора своих проектов, все технические решения подобного рода рождаются на стадии проекта и они должны быть изначально грамотно продуманы. Один раз не так сделал, потом другой это продолжит повторять. ток понятно 10А а светильников дай бог на 5А наберется, но у некоторых светильников есть длительный пусковой ток, и включать их автоматом - не правильно, для этих целей рубильники, выключатели нагрузки существуют. На практике как понимаю щёлкают автоматом либо когда до основных выключателей не добраться, либо когда по другому никак. А изначально нужно сразу понимать - для включения и выключения потребителей, даже самых маломощных в штатном режиме обязательно должно быть предусмотрено коммутационное устройство а не защитное.
Из России, Включение через контактор обычно делают при больших токах, или это версия для нищебродов?. при больших токах, более 10А либо контактор с кнопкой, либо рубильник, а так выключатели по месту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
например.вот в цехе много линий освещения,которые включают-выключают несколько раз в сутки,каждый раз орудуя однополюсными автоматами.почему же нельзя для этой цели использовать контактор,ведь каждая линия остается под защитой?самое лучшее решение,думаю.конечно,можно использовать разные схемы включения контактора-кнопки или в виде тумблера.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Применение АВ в качестве коммутационного аппарата является законным и не противоречащим требованиям нормативных документов решением.
Это следует из: ГОСТ-Р 50345-99: Цитата 3.1.4. Автоматический выключатель (механический) (МЭС 441-14-20): Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких как токи короткого замыкания. Т.е. он является не только защитным, но и коммутационным аппаратом. Кроме того, АВ и ВН паралельных серий одного производителя имеет абсолютно одинаковые внутренности в части коммутации, только у ВН не установлены тепловые/ЭМ расцепители. А следовательно, коммутационные способности как АВ, так и ВН одинаковые (как по токам, так и по количеству циклов коммутации). Это же подтверждается открытым текстом, например СП 31-110 Цитата 10.10 Для централизованного дистанционного управления рабочим освещением разрешается использовать автоматические выключатели, установленные на ВРУ или ГРЩ, распределительных пунктах и групповых щитках, а также на вводах в групповые щитки, где они устанавливаются в соответствии с требованиями 7.3 настоящего Свода правил. В общем не стоит хаять, или пугаться таких решений. Всё правильно и всё законно. Тем более, что не редки ситуации, где данное решение является оптимальным с точки зрения простоты и стоимости. Например: имеем длинное складское помещение, технологически разделённое на секции, где каждая технологическая секция имеет свои въезды внутрь. Самым дешёвым способом осветить данное помещение является прокладка по все длине толстого магистрального кабеля, к которому по всей длине подключаются отходящии линии освещения каждой технологической секции. Т.к. сечение отходящей линии будет меньше, то мы обязаны ставить АВ. Совместив в АВ функции защиты и управления, мы до предела упрощаем конструкцию сети освещения не уменьшая её надёжности. Устанавливаем АВ в боксе у каждых ворот- и все довольны. Лично сам стараюсь АВ в цепи коммутации не ставить, а использовать ВН. Но это не из-за каких-то религиозных убеждений, а лишь по той простой причине, что в сметах ВН всегда дешевле АВ, хотя в действительности в наших магазинах нетрудно найти ВН по стоимости дороже чем АВ того же номинала. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Уже не первый раз сталкиваюсь с проектом где указывается что управление освещением, например производственного помещения или вент. камеры выполняется с помощью автоматических выключателей. на практике тоже наверняка многие сталкивались... Вопрос зачем - ? Автоматический выключатель - это же не коммутационное устройство, а защитное по функционалу, можно хотябы модульный выключатель нагрузки после него поставить и им щёлкать... Есть ли где нибудь регламентированные требования на такое включение света? Вот старое определение автоматического выключателя: "Автоматические выключатели (выключатели, автоматы) являются коммутационными электрическими аппаратами, предназначенными для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.), а также для нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки)." В качестве предположения такой установки автоматов: может это вызвано желанием установить автомат поближе к точке вероятного КЗ? Ведь КЗ чаще происходит в светильниках, распячных коробках... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |