Как говорится, если кому -то облегчают жизнь, то другому ее усложняют icon_smile.gif. Я уже молчу про ОПН-10 в каждой ячейке КРУ-10кВ, которые надо отцеплять перед испытаниями на повышенном напряжении, теперь появилась еще другая беда icon_smile.gif: опорные изоляторы с встроенными емкостными датчиками для УКН.
Вопрос у меня такой: надо ли отцеплять провода, идущие на УКН от изоляторов перед испытанием? И второй вопрос: величина Uисп.для таких изоляторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.3.2013, 11:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А руководство по эксплуатации что говорит? Сам ещё не сталкивался с такой бякой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 3.3.2013, 11:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



ЛЕША, в том то и дело, что пока документов на КРУН-10 (К-59) пока нет. Не знаем чьи опорные изоляторы. По инету я кое-что надыбал, там для опорников ИОЛ-10(6)-Д с ЕДН производства з-да КОРЛИТ (г.Асбест)на заводском каталоге -испытание 42кВ-5минут. Мы тоже первый раз столкнулись
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 5.3.2013, 10:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



На завод позвонить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2013, 13:37
Сообщение #5





Гости






Цитата(KypaTop @ 5.3.2013, 10:36) *
На завод позвонить?

(343) 378 29 24 - телефон офиса в Екатеринбурге, информации по телефонам в Асбесте нет. Документация поставляется по запросу потребителя (так на ихнем сайте).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 5.3.2013, 15:03
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Насколько мне известно, опорники с ЕДН при проведении в/в испытаний отключать не требуется. Во всяком случае мы никогда не отключаем и проблем не возникало. Тестовое напряжение стандартное 42 кВ 1 минута. Но мы точно знали производителя опорников и его требования. Действительно есть производители опорников, специально оговаривающие испытательное напряжение, отличающееся от стандартного. Тут уж лучше запрос делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.3.2013, 18:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



'се-ренький', спасибо. Да, опорников с ЕДН несколько типов, будем искать производителя.