Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

протокол , где найти образец протоколов

Джа
сообщение 25.2.2013, 9:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2013
Пользователь №: 31097



Все перерыл, помогите найти 4 протокола или составить!

1. наладка Схемы сигнализации с применением релейно-контакторной аппаратуры с количеством входных сигналов до 5
2.Функциональные группы управления релейно-контакторные. Наладка Функциональной группы с общим числом аппаратов управления и внешних блокировочных связей до 5
3. Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Устройства, смонтированные заводом-изготовителем для одного присоединения . Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 5
4. Агрегаты в составе технологического комплекса. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями. Технологический комплекс, включающий агрегаты смонтированные предприятем-изготовителем в количестве, шт., до:5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2013, 16:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23307
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нужно дублировать темы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.2.2013, 0:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ага-ага... Это мне знакомо. Экономист "нарисовал" смету, а заказчик (или инспектор) теперь требует соответствующие протоколы пуско-наладки. Так?
Так вот, как не печально, но я Вас разочарую. Таких протоколов никто Вам не даст. Их просто не бывает в таком виде.
Судя по всему, у Вас есть какое-то оборудовани типа станков/насосов, плюс система управления и сигнализации к ним. Т.е. есть электродвигатель (электродвигатели), автоматы питания, контакторы, реле, ключи/кнопки управления, сигнальные лампочки. Так?
Вот в протоколах и надо отразить проверки всех реле/пускателей, высоковольтные и иные испытания двигателей, а также результаты комплексного опробования всей схемы от начала до конца.
Если Вы занимались пуско-наладкой, то уточните схему электроустановки, я помогу Вам. Если Вы никогда не занимались этим, то помочь "удаленным доступом" тяжело. Нужен специалист-профессионал "под рукой"...
Как-то так...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы