Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Smart IMS и передача данных PL - линии , локализация источника шума, замеры осцылографом, ретрансляция

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 24.2.2013, 13:24
Сообщение #1





Гости






Всем добрго времени суток!!!
Хотелось бы разобратся с проблемами связи по PL-магистрали для системы Smart IMS.
Есть ТП (две секции шин 0,4 кВ.). По одному из фидеров счетчики данные передают, по другому нет. Понятно что где-то есть источник шума. В документации написано, что найти можно путем отключения от сети. Можно ли еще как то локализировать (БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)?
Очень интересует вопрос с осцилографом. Есть потративный с высоковольтным щупом. Как произвести измерения сигналов 43/49 кГц? Протсто когда подключаешся к фазе на экране видно синусоиду сетевого напряжения 220 В (50 Гц). Может надо фильтр использовать? Может кто такое уже делал? Еще такой вопрос: каждый счетчик для последующего являэтся ретранслятором, возможно ли еще какое-то усиление сигнала от ТП к потребителю (первому по кабелю)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.2.2013, 23:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



1.Обратите внимание на подключение самого маршрутизатора .
Две секции шин, должны быть правильно с фазированы на маршрутизаторе.
Привожу как должно быть
А,В,С,0 А,В,С,0
Фазы между секциями шин ,должны быть одноимённые.
2.По шумам
С осциллографом никогда не пробовал , есть специальный прибор.
По поискам шумов.
Обязательно при поиске нужно выключить сам маршрутизатор , так гораздо легче искать.
Дальше методом интуиции .
Для более детального разъяснения ситуации , нужно знать картину объекта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 26.2.2013, 22:32
Сообщение #3





Гости






Добрый день! Проводил сегодня испытания на ТП относительно подключения и шумов. Результаты: СШ2 шумы (на ТП при выкл. маршрутизаторе) примерно 5000 для 43 кГц и 1000 для 49 кГц. Подозрение на Л2 (насосная), НО!!!, стоит там фильтр на отходящей линии NF33-50-20. По ходу, до и после фильтра шумы не ослабляются, - подозрение на то что надо ставить еще фильтр, или менять тот что есть. Не думаю что подобный уровень шума может вызвать бытовой потребитель. Кто знаком с методикой борьбы с шумами, поделитесь соображениями... Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.2.2013, 22:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Да 5000 это многовато.Это по всем фазам?
Более чем уверен , это Ваша насосная (точнее тиристорный регулятор ,который управляет оборотами двигателей).
Фильтр надо устанавливать не на отходящей линии, а прямо возле шумящего объекта (чем ближе тем лучше).
Попробуйте договориться про временную остановку насосной станции (5-ти минут Вам хватит).
Может надо будет добавить ёще один фильтр последовательно, а может установленный плохо работает!!!

Сообщение отредактировал yuoras - 27.2.2013, 22:19


--------------------