Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

помогите по частотнику , частотник выдает ошибку е 20

drambass
сообщение 3.3.2013, 4:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31283



подключили мне трехфазный асинхронный(мотор редуктор 3 мп 50 3 квт 380 в) двигатель через пч( хендай 3,7 квт) , подключаю его к генератору( лифан 6 gf 2-4. 380 в 6 квт номинальная мощность, 6, 5 квт максимальная) частотник настроил , нажимаю на пульт вал редуктора начинает вращаться затем останавливается и частотник выдает ошибку е 20 ( Потеря фазы на выходе)- функция которая обнаруживает обрыв фазы в источнике переменного тока, Обнаружение при помощи колебаний напряжения постоянного тока основной схемы( так написано в инструкции) подскажите что делать?? заранее спасибо

Сообщение отредактировал drambass - 3.3.2013, 4:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.3.2013, 5:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Давайте сюда руководство по эксплуатации вашего частотника. Почитаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.3.2013, 7:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а от сети работает?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2013, 10:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
обрыв фазы в источнике переменного тока
Наверное не только обрыв, но и отклонение напряжения больше допустимого. Сечение проводов у вас достаточное для 3 кВт?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.3.2013, 12:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2)
Наверное не только обрыв, но и отклонение напряжения больше допустимого.
И я склоняюсь к нечто подобному.
Думается, что по мощности (на 3кВт - 3,7кВт, а потом ещё и генератором нагружается) не очень подходит частотник, вот и срабатывает его защита....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 3.3.2013, 13:04
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Возможно частотник чувствует просадку генератора при пуске асинхронника.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2013, 13:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Увеличить время разгона.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drambass
сообщение 3.3.2013, 19:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31283



http://www.elcomspb.ru/downloads/hyundai/2...ja-n700e0437kw/ инструкция кабель 4 на 6 в сечении

Цитата(Sinus @ 3.3.2013, 6:33) *
Давайте сюда руководство по эксплуатации вашего частотника. Почитаем.


http://www.elcomspb.ru/downloads/hyundai/2...ja-n700e0437kw/
инструкция по частотнику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 14:15
Rambler's Top100     