как посчитать потери? в кабеле АВВГ 4*150 L=150 м. работа по 12 часов. в месяц потребление составляет 63000кВт.счётчик установлен на конце кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.2.2013, 15:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а данные по расчетной мощности вашего предприятия имеються?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.2.2013, 15:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Т.е. в час потребляется 5250 кВт*ч? Т.е. средняя нагрузка 5250 кВт, 1750 кВт на фазу? Не думаю, что так.
Простите, точку не заметил. В среднем 170 кВт нагрузка.

Сообщение отредактировал Работник - 20.2.2013, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.2.2013, 15:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
В среднем 170 кВт нагрузка.

Если считать на 170 кВт, то потеря напряжения для этого кабеля составит не более 4%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.2.2013, 15:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Потери напряжения я тоже прикинул, но нужны как я понял потери эл. энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.2.2013, 17:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



именно, опять не полная информация - потери чего? интуитивно подозреваю, что энергии, а не напряжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 20.2.2013, 19:34
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Попробуйте вот так:
Потери электроэнергии в линии электропередачи
∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где
n - число фаз линии
p - удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м
I - среднеквадратичный ток линии, А
L - длина линии, м
g - сечение провода, мм2 =
T - время работы за расчетный период, час-
1,1 - коэфф. учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий

Справочно удельные сопротивления алюминия:
р. Al = 0,0271 Ом*мм2/м
Потери ∆Wкл = кВт*ч; %потерь ∆Wкл =
ИТОГО: общий % потерь= ВСЕГО ∆W = кВт*час + %
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 20.2.2013, 20:13
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. На сайте http://www.ivtechno.ru/raschet_4 к сожалению до 120, но методика есть.
2. Зная ∆U, - знаем ∆W
3. Зависимость пропорциональна.
Грубо 0.00246349 процента. 63000/100*0,00246=1,55 кВт.