![]() как посчитать потери? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() как посчитать потери? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 30999 ![]() |
как посчитать потери? в кабеле АВВГ 4*150 L=150 м. работа по 12 часов. в месяц потребление составляет 63000кВт.счётчик установлен на конце кабеля
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а данные по расчетной мощности вашего предприятия имеються?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Т.е. в час потребляется 5250 кВт*ч? Т.е. средняя нагрузка 5250 кВт, 1750 кВт на фазу? Не думаю, что так.
Простите, точку не заметил. В среднем 170 кВт нагрузка. Сообщение отредактировал Работник - 20.2.2013, 15:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата В среднем 170 кВт нагрузка. Если считать на 170 кВт, то потеря напряжения для этого кабеля составит не более 4%. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Потери напряжения я тоже прикинул, но нужны как я понял потери эл. энергии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
именно, опять не полная информация - потери чего? интуитивно подозреваю, что энергии, а не напряжения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Попробуйте вот так:
Потери электроэнергии в линии электропередачи ∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где n - число фаз линии p - удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м I - среднеквадратичный ток линии, А L - длина линии, м g - сечение провода, мм2 = T - время работы за расчетный период, час- 1,1 - коэфф. учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий Справочно удельные сопротивления алюминия: р. Al = 0,0271 Ом*мм2/м Потери ∆Wкл = кВт*ч; %потерь ∆Wкл = ИТОГО: общий % потерь= ВСЕГО ∆W = кВт*час + % |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. На сайте http://www.ivtechno.ru/raschet_4 к сожалению до 120, но методика есть.
2. Зная ∆U, - знаем ∆W 3. Зависимость пропорциональна. Грубо 0.00246349 процента. 63000/100*0,00246=1,55 кВт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |