проводка в типографии

megavolt1979
сообщение 17.2.2013, 16:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Здравствуйте ! Подскажите, есть ли какие особые требования к проводке в типографии ? Тип светильников, способ прокладки кабеля ( короба, лотки..), и т.д. Если можно, то со ссылкой на норматив. документ. Я искал, но не нашел. Особенно меня терзают сомнения по типу светильников. Думаю что должны быть герметичными..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 17.2.2013, 19:02
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Где то эту тему я уже видел.

Ни где не встречал, что нужны особые условия прокладки проводки в типографии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.2.2013, 20:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(megavolt1979 @ 17.2.2013, 16:30) *
.... Особенно меня терзают сомнения по типу светильников. Думаю что должны быть герметичными..

Возможны повышенные требования не к герметичности, а к качеству цветопередачи, типография всёж!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.2.2013, 8:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Узнайте у технолога класс взрыво/пожароопасности и работайте в соответствии с требаваниями к этим помещениям.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 18.2.2013, 20:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



узнал, категория В3, группа 2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.2.2013, 7:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Это не то, это категории по пожарным нормативам. Вам нужно вместе с технологом определить категорию по ПУЭ. Прямой таблицы соответствия, как и зависимости несуществует.
Думаю, что у вас там взрывоопасное помещение класса В-II (по ПУЭ), или в крайнем случае В-IIа. В типографиях в воздухе присутствует бумажная пыль, вопрос лишь в её концентрации, достаточной для образования взрывоопасной смеси.
Если взрывоопасной концентрации пыли не образуется, то тогда ваше помещение переходит в категорию пожароопасности П-II, или П-IIа.
Вот теперь определитесь точно, к какой из этих категорий подходит ваш случай и работайте в соответствии с главами 7.3, или 7.4 по ПУЭ.

---------------------
Вот мой технолог говорит, что как правило у типографий категория П-IIa. Но зависит от типа оборудования и вида печати. Иногда может быть П-II.
Так что если будете работать по категории П-II, то точно не промахнётесь.

Сообщение отредактировал RomanNV - 19.2.2013, 10:01


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 19.2.2013, 19:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Спасибо ! Думаю дальше разберемся )))