Несколько вопросов по заземлению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несколько вопросов по заземлению |
9.4.2013, 15:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 23832 |
Добрый день! Проектирую периметральное видеонаблюдение,возникло несколько вопросов по силовой части: Имеется объект, по периметру идут лотки , общая длина 1500 метров, каждые 50 метров стоит комм. коробка ,в которой от магистрали делается ответвление на камеру. Сама магистраль приходит с ИБП , который стоит в серверной.
1) Как осуществить заземление лотков по периметру, нужно ли делать локальный контур в некоторых местах или же достаточно посадить лотки на землю в местах коммутационных коробок( земля идет от здания) 2) Нужно ли ставить дополнительно автоматы между UPS и нагрузкой , на входе упсов ,понятное дело, а вот на выходе нужно ли, хоть и в бесперебойниках есть предохранитель, он на все группы как бы. |
|
|
Константин999 Несколько вопросов по заземлению 9.4.2013, 15:27
Работник 1. Повторные заземления лотка как правило не делаю... 9.4.2013, 15:37
Degtyarev.S Кабельные лотки соедените перемычкой из провода (у... 9.4.2013, 19:26
Олега Сохранил себе страничку из Новостей электротехники... 9.4.2013, 22:35
scasi Есть у меня один документ по заземлению, глядим, в... 10.4.2013, 5:47
Degtyarev.S Как вариант, может здесь найдете. 11.4.2013, 5:33
savelij® Господа, выкладывающие документы, будьте добры ука... 11.4.2013, 10:35![]() ![]() ![]() |
|