![]() Несколько вопросов по заземлению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Несколько вопросов по заземлению |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 23832 ![]() |
Добрый день! Проектирую периметральное видеонаблюдение,возникло несколько вопросов по силовой части: Имеется объект, по периметру идут лотки , общая длина 1500 метров, каждые 50 метров стоит комм. коробка ,в которой от магистрали делается ответвление на камеру. Сама магистраль приходит с ИБП , который стоит в серверной.
1) Как осуществить заземление лотков по периметру, нужно ли делать локальный контур в некоторых местах или же достаточно посадить лотки на землю в местах коммутационных коробок( земля идет от здания) 2) Нужно ли ставить дополнительно автоматы между UPS и нагрузкой , на входе упсов ,понятное дело, а вот на выходе нужно ли, хоть и в бесперебойниках есть предохранитель, он на все группы как бы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Повторные заземления лотка как правило не делают. Точнее не встречал такого требования. Но следует обеспечить непрерывность цепи на всех 1500 м.. Если конструкция не обеспечивает надежного контакта между секциями лотка, тогда необходимы контактные перемычки. Так же перемычку возможно нужны в местах поворота, зазветления. Необходимо в коммутационных коробках защитный РЕ-проводник питания, соединять перемычкой с лотком и корпусом коробки (если она металлическая).
2. Да, автоматы нужны на каждую линию с UPS. И их необходимо расчитать по условию чувствительности защиты, при такой протяженности токи КЗ будут низкими, и автомат может не сработать. Скорее всего нужно будет брать с чувствительной ха-кий автоматы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Кабельные лотки соедените перемычкой из провода (у нас на подстанции не то 6 не то 10 мм/кв), затем на общую шину заземления здания.
Про автомат после упса скажу: Бывают случаи когда применяется не селективная защита (грубая). -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сохранил себе страничку из Новостей электротехники (номер.. увы)
Вопрос: При монтаже кабельных трасс по помещениям АТС (выпрямительная, автозал, кросс и т.д.) применены желоба ПУ-150, ПУ-300, ПУ-600. Желоба соединены между собой последовательно: частично внахлест, частично встык, частично с разрывом (в зависимости от места монтажа желобов). – Каким образом осуществляется присоединение первого желоба к системе выравнивания потенциалов (главной заземляющей шине ВРУ)? Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО Требования к прокладке кабельных лотков, коробов и желобов с учетом защиты от электромагнитных помех в электроустановках с чувствительным к электромагнитным помехам оборудованием, в т.ч. на объектах связи, приведены в стандарте МЭК 60364-4-44 «Электроустановки зданий. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных возмущений. Пункт 447.7. Системы прокладки кабелей». (IEC 60364-4-44 «Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances. Clause 447.7. Cable management systems» – на русском языке отсутствует). Можно также пользоваться «Пособием по выполнению заземления и уравнивания потенциалов оборудования информационных технологий. Меры защиты от электромагнитных воздействий» (Москва, 2004 г., УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж, niip@tst.ru), выполненным на основании одной из первых редакций проекта указанного стандарта МЭК. Первый и последний желоб кабельной трассы должны быть присоединены к РЕ-шинам или к соединенным с нулевым защитным проводником металлическим частям того оборудования, которое соединяется кабелями, проложенными на соответствующих желобах. При длине трассы более 50 м рекомендуется выполнять повторные присоединения промежуточных секций желоба проводниками кратчайшей длины к металлоконструкциям здания, присоединенным к системе уравнивания потенциалов. Присоединение желоба к ГЗШ в этом случае не требуется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Есть у меня один документ по заземлению, глядим, возможно что то и найдете.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Как вариант, может здесь найдете.
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Господа, выкладывающие документы, будьте добры указывать названия документов в сообщении, а то пойдёшь смотреть а там... сказки Андерсена...
![]() Degtyarev.S, каким боком приведённый документ (подстанции 6-750 кВ) относится к теме? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |