Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по вентиляторам!

scasi
сообщение 23.2.2013, 20:37
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Ну так вот. Есть труба в которую дует три вентилятора марки ВЦ 15 (вот ссылка на данные по вентилятору http://uralactiv.ru/catalog/prod/94 ) с двигателями АИМ315 110кВт. Вентиляторы работают с постоянной производительностью. Вот такие проектные данные: Расчетное количество воздуха, составляет 3365 м3/мин, фактическое количество воздуха – 4410 м3/мин, депрессия – 100 мм.вод.ст. Результаты замеров токов на каждом из вентиляторов: №1 -126А, 128А, 126А; №2 - 136А, 138А, 145А; № 3 - 142А, 138А, 148А. Формулы брал отсюда http://window.edu.ru/resource/083/45083/files/dvgtu33.pdf Хотел узнать на сколько двигатели работают от номинала. По формуле мощность на валу подставил проектные значения и = (60*1470*1000)/(1000*0,84), где 60 - это перевод в секунды; 1470 = 4410/3; сверху 1000 - это дисперсия. И получил мощность на валу 110кВт. Из личной практики знаю, что номинальные значения мощности вентиляторов и насосов всегда лежат на 20-25% ниже, т.е. при нормальной работе работе вентилятора его ток должен был составлять 150-160А. И вот вопрос: Почему токи намерил меньше? И чему будет равна мощность на валу при этих измерениях?
Сильно не пинать, попросили рассчитать технико-экономическое обоснование на внедрение частотников на вентиляторах. Вот и думаю, при таких замерах, и внедрять что то бесполезно, или я не прав?

Сообщение отредактировал scasi - 23.2.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 12:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены