проблема с УЗО

vulkan
сообщение 1.7.2006, 23:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 5960



Добрый день.
Нужен совет по проблеме с узо.
У меня есть два питающих кабеля которые побведены к одному источнику питания.
На каждом кабеле стоит УЗО 40А 30 мА, автомат на 40 А.
На одно из УЗО подключены еще несколько разеток.
Проблема в следующем.
При включении одного из УЗО и запуска устройств которые от него питаются, все работает нормально, но если включить оба УЗО, то одно из них обязательно срабатывает.
icon_cry.gif Электрики проверили контур заземления и прозвонили кабеля, сказали что все нормально. icon_wink.gif
Но неисправность не устранили и посоветовали прикупить УЗО на 100 мА, так как мои очень чуствительны.
Что посоветуете.
Заранее спосибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2006, 0:13
Сообщение #2





Гости






а что это за устройства такие загадочные , которые запитаны этими ветками с УЗО ??? icon_smile.gif
и совет , вдогонку, УЗО выбирается на рабочий ток ступенью выше , чем автомат icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vulkan
сообщение 2.7.2006, 7:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 5960



обычные электрические нагреватели каждый по 18 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2006, 23:15
Сообщение #4





Гости






а сами нагреватели проверяли на утечку тока на корпус ??? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vulkan
сообщение 3.7.2006, 6:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 5960



Цитата(Anonymous)
а сами нагреватели проверяли на утечку тока на корпус ??? icon_wink.gif

подскажите делетанту как это сделать в домашних условиях icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2006, 23:55
Сообщение #6





Гости






в домашних без мегера проблематично icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.7.2006, 2:31
Сообщение #7


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(vulkan)
но если включить оба УЗО, то одно из них обязательно срабатывает.
..

Каждый раз разное? Или: то одно, то другое. Или: раздельно работает и то, и другое, а вместе - одно выключается? Или у Вас оба УЗО включены параллельно(резервное питание электроприёмника)? icon_rolleyes.gif
Поясните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vulkan
сообщение 5.7.2006, 0:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 5960



Цитата(f389)
Цитата(vulkan)
но если включить оба УЗО, то одно из них обязательно срабатывает.
..

Каждый раз разное? Или: то одно, то другое. Или: раздельно работает и то, и другое, а вместе - одно выключается? Или у Вас оба УЗО включены параллельно(резервное питание электроприёмника)? icon_rolleyes.gif
Поясните.

Поясняю. От одного источника питания идет два питающих 5-ти жильных кабеля, на каждый кабель стаит узо, автомат и нагреватель, при включении обоих нагревателей срабатывает одно из узо, взависимости от порядка включения. Т.е. если после включения 1 нагревателя включаем второй, то первый выключается(срабатывает узо) и наоборот. Правда если отключить нагреватель не посредством автомата, а откинуть концы, сработка также происходит. Но если разьеденить с общей шины нулевые провода то узо(это так и должно быть?) перестает срабатывать?
icon_sad.gif Как уже писалось выше утечек на кабелях не обнаружили, землю проверили, все в норме. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 7.7.2006, 12:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Без схемы сложно представить, я не пойму зачем ставить 2 УЗО ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 8.7.2006, 15:22
Сообщение #10


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Уважаемый vulkan!
Эта Ваша фраза проясняет почти всё: "если разьеденить с общей шины нулевые провода то узо(это так и должно быть?) перестает срабатывать?"



Нельзя объединять провода (пусть даже и нулевые), тем более что у Вас "РАБОЧИЙ НОЛЬ", после УЗО.
Каждая схема (УЗО-кабель-потребитель) должна быть обособлена.
Не будет работать с "ОБЩЕЙ ШИНОЙ", если Ваша "общая" шина появляется после УЗО. Странная схема. А можно узнать ФИО проектировщика или наим.проект.конторы icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 25.7.2006, 12:46
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Вот такая вот еще проблема.
Описание системы:
Электроснабжение магазина (TN-C-S).
Ввод ПВС 3х4 от РУ-0,4кВ жилого дома.
Вводной АВ С63 (далее по порядку), учет прямого включения, УЗО 2-40/30, Два АВ С16 (освещение розетки подсобки и торгового зала).
На одном АВ розетка, ЛПО 2х40, НСП 1х100.
На другом АВ розетка 3шт, ЛПО 2х40 (4шт две группы).

УЗО: Тест (+ + + + +); I ср=23,3мА; tср=0,20с; Iут=0,0мА
Мегаомметр (зоны защиты УЗО) L-N = 8*102 ; N-PE = 8*102; L-PE=8*102

А теперь сама проблема:
УЗО срабатывает при Отключении (опечаток нет Откл) освещения. Срабатывает бессистемно с любого выключателя (на второе отключение, на пятое, на третье, первое). Так же срабатывает при отключении автоматом (С16). Перелопатил всю, при постепенном отключении ЛПО (из клемников) частота отключений снизилась, и потом стала равняться нулю. Вывод проблема в светильниках.

Вопрос Как так получается? Как ЛПО 2х40 может давать утечку при Отключении?

P/S Если в любую из розеток включить нагрузку (в нашем случае это обогреватель 2кВт) УЗО не срабатывает (при отключении освещения).

Народ помогайте, у нас тут уже мозг закипает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 28.7.2006, 9:54
Сообщение #12


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Есть ли возможность отключить линию освещения от УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dtsve
сообщение 28.7.2006, 22:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2006
Пользователь №: 6233



Гипотетически предположить можно следующее, что проблема не в лампах а в дросселях светильников. Смотри, что за УЗО. АС - срабатывает только при утечке переменного тока, А – при утечке переменного и импульсного, В – Переменного, импульсного и синусоидального. Если АС то можно предположить, что утечки по дросселю импульсных токов, а при включении активной нагрузки (обогреватель) увеличивается сопротивление сети, ее емкость и это как-то влияет на УЗО. Но это лишь предположение и может не правильное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.8.2006, 8:23
Сообщение #14





Гости






Проблема решена.
Правда пришлось попотеть и мозг напрячь.
Дело оказалось вот в чем:
Светильники (их корпуса) по отношению к магазину (как выяснилось, цельнометаллической конструкции) создали своего рода конденсатор. Так сказать L-C цепь (дроссели +корпуса). Так вот при отключении в системе появлялась гармоника в этой цепи, а поскольку отключалась только фаза, N- проводник эту гармонику доставлял до УЗО, и срабатывало УЗО. В цепь N поставили дроссель (последовательно УЗО) и все стало шоколадно.
Спасибо dtsve натолкнул на мысль.

ЭВОКС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smn_*
сообщение 16.11.2006, 21:24
Сообщение #15





Гости






Такая проблема: стиралка-автомат во время работы выключала УЗО (ДЭК, 30мА). Отсоединил заземляющий провод - некторое время все было в порядке. Затем снова начала выбивать, но уже при спуске воды после стирки, причем не всегда (по моим наблюдениям, если стирает недолго - то не выбивает). Мастер по ремонту посоветовал обратиться к электрикам. Подскажите, что можно сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 17.11.2006, 10:58
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



smn Если стиралка на гарантии, то обратись в сервис.
Язык так и чешется сказать, что где-то "шьёт" на корпус помпы. Только в 1 случае она пробивала "конкретно", а при отключении земли утечка "неуверенно" пошла на канализацию через воду . Труба чугунная?


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dtsve
сообщение 17.11.2006, 20:31
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2006
Пользователь №: 6233



Добрый день.
Если выбивает УЗО исключительно при сливе, то можно предположить, что что-то с насосом или проводкой от него. Какие действия предпринять, зависит на гарантии она или нет? Если на гарантии, то обратитесь в сервисный центр, если не прошло 14 ней со дня покупки, то обращайтесь в магазин с требованием о замене, имеете полное право. Если гарантия прошла, то попробуйте заменить сначала провод к насосу, может перетерся. А потом покурочить насос (если не уверенны в окончательном результате своих действий, вызовите специалиста).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 17.11.2006, 22:23
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



Цитата(smn)
Такая проблема: стиралка-автомат во время работы выключала УЗО (ДЭК, 30мА). Отсоединил заземляющий провод - некторое время все было в порядке. Затем снова начала выбивать, но уже при спуске воды после стирки, причем не всегда (по моим наблюдениям, если стирает недолго  - то не выбивает).
Тут может быть несолько вариантов, вот некоторые:
1. Может у вас вместо УЗО стоит диф. автомат (УЗО + автомат) с номинальным током 6-10А. Cрабатывание происходит не из-за утечки, а от простой перегрузки автомата.
2. Проблема в стиральной машине.
3. Некачественное УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 18.11.2006, 14:18
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



А потом покурочить насос...

Эх! Люблю "трупы" покурочить!! icon_lol.gif Буга-га-га-а!!! icon_twisted.gif icon_twisted.gif


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smn_*
сообщение 18.11.2006, 17:07
Сообщение #20





Гости






Цитата(Мечта электрика)
Цитата(smn)
Такая проблема: стиралка-автомат во время работы выключала УЗО (ДЭК, 30мА). Отсоединил заземляющий провод - некторое время все было в порядке. Затем снова начала выбивать, но уже при спуске воды после стирки, причем не всегда (по моим наблюдениям, если стирает недолго  - то не выбивает).
Тут может быть несолько вариантов, вот некоторые:
1. Может у вас вместо УЗО стоит диф. автомат (УЗО + автомат) с номинальным током 6-10А. Cрабатывание происходит не из-за утечки, а от простой перегрузки автомата.
2. Проблема в стиральной машине.
3. Некачественное УЗО.


Маркировка на УЗО: ДЭК УЗО-01, 01-2-40/30, т.е. номинальный ток 40А.
Машинка старая, соответственно без гарантии.
Канализация пластиковая.
На одном форуме говорили, что может пробивать тэн при определенной температуре (очень похоже, но почему тогда не при достижении этой температуры, а при спуске воды?).
Выбивает только при сливе после стирки, полоскание проходит нормально.
Еще на одном форуме описывалась такая же проблема с новой машиной. Решилось заменой УЗО (меняли 3 разных УЗО), установили MerlinGrin (похоже так), работает нормально. К сожалению, подробности (маркировка) неизвестны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения