Собственно вопрос предэкзаменоционный.
Суть в том, можно ли проверять отсутствие напряжения без использования УВН в ОРУ при компактном расположении коммутационных аппаратов - разъединителей (так звучит вопрос)? И конечно, трактовка п. МП по ОТ -3.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается: в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения; в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше. При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находятся линии. Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий. u Можно в ОРУ только при "при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения"? или во всех случаях (нет осадков) или в случае "отсутствия специальных указателей напряжения"? Или нельзя при "компактном расположении коом аппаратов"? Последнее условие (при "компактном расположении коом аппаратов") в вопросе... Прошу высказать ваши мнения, а еще лучше аргументы и ссылки на НТД. Я что-то из-за " МНГоО ЗАПЯТЫХ" не могу понять к чему относится "при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения" к ОРУ и ВЛ или только к ВЛ? P/S Заранее ПРЕМНОГО БАГОДАРЕН... Не ожидал ткого вопроса от ЦУС.. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 27.1.2013, 8:55 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
27.1.2013, 15:24
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Я беру указатель напряжения в ОРУ только при включении ЗНЛ, во всех остальных случаях пользуюсь выверкой схемы. И у нас это считается нормальным явлением. Хотя ещё раз внимательно перечитав охрану труда понял, что на 110кВ этого делать нельзя(в нормальную погоду). Вопрос интересный. Посоветуюсь на работе и отпишусь.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.1.2013, 21:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается: в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения; Данную фразу понимаю так, что "в случае отсутствия специальных указателей напряжения", т.е. таких укзателей напряжения, которые рассчитаны для работы при ненастной погоде, т.к. обычными УВН в таких условиях пользоваться нельзя из-за увлажнения изоляции этих УВН. В таком случае и выполняется выверка схемы в натуре. А "специальных указателей напряжения" способных работать в таких условиях, честно говоря, не встречал. |
|
|
5.2.2013, 15:00
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Как и обещал. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре можно в ОРУ только при при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|