Проверка срабатывания УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка срабатывания УЗО |
6.10.2006, 23:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему? |
|
|
Лёлик Проверка срабатывания УЗО 6.10.2006, 23:07
ГИС Re: Проверка срабатывания УЗО 9.10.2006, 16:51
ГИС Re: Проверка срабатывания УЗО 9.10.2006, 16:55
f389 Re: Проверка срабатывания УЗО 9.10.2006, 17:54
Лёлик Re: Проверка срабатывания УЗО 9.10.2006, 21:31
ЭВОКС ЦитатаПопробовал - то же самое...
Поменяйте это У... 10.10.2006, 7:30
ГИС Поменяйте это УЗО на другое
Присоединяюсь к дан... 10.10.2006, 16:21
Лёлик Ну вот... Вообще-то надеялся, что что-нибудь секре... 10.10.2006, 23:04
Джин Re: Проверка срабатывания УЗО 10.10.2006, 23:13
Лёлик Спасибо за подробный и оперативный ответ!
Мой случ... 11.10.2006, 7:51
ЭВОКС Цитатаесть крепления под винт ВСЕХ (и рабочих и за... 12.10.2006, 0:23
Лёлик Спасибо, успокоили
Цитата(ЭВОКС)Это называется г... 12.10.2006, 22:02
ЭВОКС ЦитатаДа, если я правильно понял, ноль должен звон... 13.10.2006, 14:50
Николаич ЭВОКС писал:
Защитный Нуль(PE) даже на 22 этаже до... 13.10.2006, 15:12
ЭВОКС ЦитатаВ случае если сопротивление между трубами пр... 14.10.2006, 0:12
Лёлик Спасибо всем за ответы и за советы!
УЗО поменял, з... 15.10.2006, 15:28
Николаич Правильно ли я понял?
Нельзя делать электрическое... 15.10.2006, 21:42
ЭВОКС ЦитатаНельзя делать электрическое соединение между... 16.10.2006, 7:53
m38 Уважаемые форумцы , давайте поговорим -как можно п... 25.1.2007, 12:31
Радио-Сервис Цитата(m38 @ 25.1.2007, 12:31) Уважаемые ... 27.6.2014, 12:59
andrey357 Пойдете в магазин с такой штукой-позовите нас. Оче... 25.1.2007, 20:50
Слава У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у ... 25.1.2007, 20:53
Джин Николаич писал:
В случае если сопротивление между ... 28.1.2007, 15:21
andrey357 ЦитатаНельзя делать электрическое соединение между... 28.1.2007, 17:20
Радио-Сервис Цитата(Слава @ 25.1.2007, 20:53) У нас эн... 27.6.2014, 9:42
___VITOS___ Рекламой отдаёт....
Зачем мне вундервафля за 2000... 27.6.2014, 14:35
Гость сочувствующий Цитата(___VITOS___ @ 27.6.2014, 14:35) Ре... 28.6.2014, 7:13
Работник Конечно реклама. Она актуальна для ЭТЛ. Как правил... 30.6.2014, 9:05
с2н5он у нас спокойно пропустил 30.6.2014, 10:39
Работник Так у Вас сетевая ? Не особенно требуется Вам пров... 30.6.2014, 10:58
с2н5он сетевая, денюжки ктож откажется подзаработать 30.6.2014, 11:38
Boxer79 Про специализированный прибор для проверки - явная... 15.9.2014, 21:31
savelij® Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 22:31) По тем... 15.9.2014, 23:30
Оптимист Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 21:31) Про сп... 16.9.2014, 8:40
ElectroSerg Если УЗО используется со старой проводкой, могут б... 13.11.2014, 21:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:49 |
|
|
|
|