Проверка срабатывания УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка срабатывания УЗО |
6.10.2006, 23:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему? |
|
|
|
9.10.2006, 16:51
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Лёлик) Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему? Возможно это Ваш случай (при условии что все подключено правильно и исправно) Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных элек-тромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания тре-буется на входе напряжение сети). Для проверки следует: 1. Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы. 2. Взвести УЗО. 3. К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую доста-точный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику). 4. Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет. -------------------- Игорь
|
|
|
9.10.2006, 16:55
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Дополнение
Попробуйте включить в розетку защищенную УЗО любой прибор, и провестито же самый эксперимент. Должно сработать. -------------------- Игорь
|
|
|
9.10.2006, 17:54
Сообщение
#4
|
|
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Лёлик) Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. Интересуюсь, а Вы не в одном доме с Татьяной http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=3475 живёте : шпильки крепления водопроводных труб - это ведь не "земля", это статья УК - непредумышленное убийство!!! |
|
|
|
9.10.2006, 21:31
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Цитата(ГИС) Дополнение Попробуйте включить в розетку защищенную УЗО любой прибор, и провестито же самый эксперимент. Должно сработать. Попробовал - то же самое... Цитата(f389) шпильки крепления Я полагал, что статья - это рабочий ноль, а земля все же д.б. безопасна - на то она и земля... Или ошибаюсь? |
|
|
10.10.2006, 7:30
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Попробовал - то же самое...
Поменяйте это УЗО на другое В Вашем случае должно срабатывать всегда |
|
|
10.10.2006, 16:21
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Поменяйте это УЗО на другое
Присоединяюсь к данному мнению. Меняйте. -------------------- Игорь
|
|
|
|
10.10.2006, 23:04
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Ну вот... Вообще-то надеялся, что что-нибудь секретное подскажут, однако чудес, видимо, не бывает .
Спасибо, поменяю в выходные. Попутно вопрос - а если разделять двухпроводную сеть на трехпроводную - в щите должно быть УЗО, а ноль, пущенный мимо УЗО, автоматически становится землей? Но ведь для остального дома (башня 22-х этажная) этот ноль так и остается рабочим... Не понимаю... |
|
|
10.10.2006, 23:13
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Лёлик) Я полагал, что статья - это рабочий ноль, а земля все же д.б. безопасна - на то она и земля... Или ошибаюсь?
Полностью согласен с f389. Уважаемый Лелик, Вам никогда не приходило в голову, почему водопроводные трубы, равно как и трубы отопления, ПУЭ предписывает соединять к общей шине уравнивания потенциалов? Да потому что трубы, как правило изолируются от земли всяким утеплителем и т.п.. В трубе может быть вставка из диэлектрического материала. Резьбовые соединения труб, трудно назвать электрическим соединением. Теперь о занулении. Система TN-C-S как раз из 7-го ПУЭ. Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше. Несколько цитат из ПУЭ 7 с комментариями: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). До этажного щитка идет обычно три фазы и этот пункт вполне подходит для общего нуля от ввода к этажному щитку. Далее цепь (чаще всего) пойдет однофазная и здесь будет важен следующий пункт: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И специальный раздел для жилых и общественных зданий: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. (TN-S - раздельные рабочий и защитный нуль от самого источника питания и до потребителя. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
11.10.2006, 7:51
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Спасибо за подробный и оперативный ответ!
Мой случай - в этажном щитке (точнее за ним) видны четыре провода сечением явно больше 16-ти квадрат. Так понимаю, что это 3 фазы и ноль. С помощью "орешков" сделаны отводы на рубильник, и далее через счетчики в квартиры идет однофазная сеть. Однако на розетку плиты и холодильника приходит третий провод. НО - в щитке (точнее на его стальном корпусе) есть крепления под винт ВСЕХ (и рабочих и защитных) нулевых проводов. Из этого напрашивается только один вывод - заземлением здесь и не пахнет. Соответственно и решил ставить узо у ванной ну и т.д. Прочитав выдержки - особенно последнюю - других вариантов не вижу... |
|
|
|
12.10.2006, 0:23
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата есть крепления под винт ВСЕХ (и рабочих и защитных) нулевых проводов
Это и называется РЕN проводник. И скажу Вам по секрету, только чур никому, у Вас в подвале стоит железный ящик, а к нему подключен этот PEN-проводник, а еще к нему подключена оплетка питающего кабеля, и все это вместе взятое еще приварено сваркой к металлоконструкции здания, к трубам холодного водаснабжения а возможно и к заземляющему устройству. Это называется глухозаземленная нейтраль. Так что не совсем верно говорить что заземлением и не пахнет, как раз пахнет, при условии что все сделано правильно. А УЗО ставьте обязательно. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
12.10.2006, 22:02
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Спасибо, успокоили
Цитата(ЭВОКС) Это называется глухозаземленная нейтраль.
Непонятно, но, как говорил Хрюн - внушает . Да, если я правильно понял, ноль должен звониться с трубой с сопротивлением не выше 4-х Ом? |
|
|
13.10.2006, 14:50
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Да, если я правильно понял, ноль должен звониться с трубой с сопротивлением не выше 4-х Ом?
Защитный Нуль(PE) даже на 22 этаже должен звониться с рабочим нулем (N) ( в Вашем случае являющимся PEN-проводником) с опротивлением не более 0,05 Ом (ПТЭЭП), труба должна звониться с заземляющим устройством (ЗУ) не более 0,05 Ом (ПТЭЭП). А вот ЗУ должно иметь сопротивление не более 4 Ом (ПУЭ). -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
Гость_Николаич_* |
13.10.2006, 15:12
Сообщение
#14
|
Гости |
ЭВОКС писал:
Защитный Нуль(PE) даже на 22 этаже должен звониться с рабочим нулем (N) ( в Вашем случае являющимся PEN-проводником) с опротивлением не более 0,05 Ом (ПТЭЭП), труба должна звониться с заземляющим устройством (ЗУ) не более 0,05 Ом (ПТЭЭП). В случае если сопротивление между трубами приблизительно 11 Ом, стоит ли сделать эл.соединение труб как холодной так и горячей воды с защитным проводником? |
|
|
14.10.2006, 0:12
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата В случае если сопротивление между трубами приблизительно 11 Ом, стоит ли сделать эл.соединение труб как холодной так и горячей воды с защитным проводником?
Поясните между какими трубами 11 Ом. PS . К трубам горячего водаснабжения одназначно нельзя, так же нельзя к газопроводам, нефтепроводам, пивопроводам..... и прочим водам. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
15.10.2006, 15:28
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 |
Спасибо всем за ответы и за советы!
УЗО поменял, заодно выяснилось, что в своем первом посте я ошибался... На замыкание с фазой срабатывает, не срабатывает именно на замыкание с нулем (просто розетку при установке перевернул, а потом проверял по старой памяти). А должно УЗО срабатывать при замыкании нуля на землю? По-моему диф. автомат срабатывает... |
|
|
Гость_Николаич_* |
15.10.2006, 21:42
Сообщение
#17
|
Гости |
Правильно ли я понял?
Нельзя делать электрическое соединение между PEN-проводником итрубами(вода как хол. так и гор., а также газ) Но ведь с другой стороны: -в ванной комнате между трубами и стиральной машиной, а на кухне газовая плита (с эл.духовкой) и трубами (газ, вода(холодная так и горячая)), между этими частями нормально не находящихся под напряжением в определенных случаях может возникнуть разность потенциало ( где то допустим нарушилось эл.соединение между трубами и где то там нолем, али какой нибудь сосед мудрый зацеил PE (PEN)-проводник на трубу). А как же блин обезопасится, выравнять потенциалы. |
|
|
16.10.2006, 7:53
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Нельзя делать электрическое соединение между PEN-проводником итрубами(вода как хол. так и гор., а также газ)
Скажу Вам только одно. Как дополнительная мера, для улучшения характеристик ЗУ можно использовать трубы ХОЛОДНОГО водоснабжения. Цитата Но ведь с другой стороны:
-в ванной комнате между трубами и стиральной машиной, а на кухне газовая плита (с эл.духовкой) и трубами (газ, вода(холодная так и горячая)), между этими частями нормально не находящихся под напряжением в определенных случаях может возникнуть разность потенциало ( где то допустим нарушилось эл.соединение между трубами и где то там нолем, али какой нибудь сосед мудрый зацеил PE (PEN)-проводник на труб Разности потенциалов, конечно, может возникнуть, никто от этого не застрахован. Такова жизнь. Но, черт возьми, нужно ведь стремиться к лучшему! Набить лицо соседу, если точно известно, что он использует трубы вместо рабочего нуля. Корпус стиральной машины сделать с потенциалом PE. Правильно рассчитать уставки автоматических выключателей (по принципу , что в случае чего должны отключить напряжения, а не по принципу лиж-бы не срабатывал). Провести работы по уравниванию и выравниванию потенциалов. Застраховать жизнь и имущество в конце концов. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
25.1.2007, 12:31
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Уважаемые форумцы , давайте поговорим -как можно проверить срабатывание
УЗО при покупке в магазине. Я это представляю так : Прихожу в магазин с куском провода(Вилка на конце) и контролькой. На УЗО написано 16 а 30ма. Подсоединяю провод к УЗО(согласно полярности) Ставлю нагрузку -контролька. 1. Если нажимаю на "тест" лампа должна погаснуть. 2. Если я ДОТРОНУСЬ ФАЗНОГО ВЫВОДА (у контрольки)ПАЛЬЦЕМ - лампа должна гаснуть ? Правильно ли я понял смысл сработки УЗО в контексте -защиты людей от тока в условиях 2-х проводной системы? Или на 30 мА -может не сработать? |
|
|
25.1.2007, 20:50
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Пойдете в магазин с такой штукой-позовите нас. Очень интересен процесс. Осебенно, что буде, если не сработает УЗО.
Кстати, есть приборы - тестеры для УЗО. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:28 |
|