Ввод от КТП и заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ввод от КТП и заземление |
| Гость_Гость_roadster_*_* |
13.2.2013, 9:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78—1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Есть дом, куда в уличный щиток (далее просто щиток) заводятся три фазы, четырехпроводка. Потребители исключительно однофазные, трехпроводкой. Есть контур заземления, шина заводится в этот же щиток. Правильно ли я понял, что: 1. Мы можем сделать TT, но есть возможность сделать TN, тогда TN предпочтительнее. 2. Мы должны нейтраль в щитке повторно заземлить. 3. Разделение N и PE делаем в этом же щитке. 4. Корпус щитка заземлить на шину заземления. И вообще, может ли кто- нибудь нарисовать схему, как будет правильно? |
|
|
|
|
13.2.2013, 9:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Только TN. Для применения ТТ не приводите причин, не применяется как правило в подобных случаях.
2. Да. 3. Да. 4. Да. Подключаете РЕN-проводник сети к РЕ-шине, от нее провод на счетчик и от счетчика на N-шину. |
|
|
13.2.2013, 14:56
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23220 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 12:46 |
|
|
|
|