Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ввод от КТП и заземление

Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 13.2.2013, 9:23
Сообщение #1





Гости






1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78—1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Есть дом, куда в уличный щиток (далее просто щиток) заводятся три фазы, четырехпроводка. Потребители исключительно однофазные, трехпроводкой.
Есть контур заземления, шина заводится в этот же щиток.
Правильно ли я понял, что:
1. Мы можем сделать TT, но есть возможность сделать TN, тогда TN предпочтительнее.
2. Мы должны нейтраль в щитке повторно заземлить.
3. Разделение N и PE делаем в этом же щитке.
4. Корпус щитка заземлить на шину заземления.
И вообще, может ли кто- нибудь нарисовать схему, как будет правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.2.2013, 9:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Только TN. Для применения ТТ не приводите причин, не применяется как правило в подобных случаях.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
Подключаете РЕN-проводник сети к РЕ-шине, от нее провод на счетчик и от счетчика на N-шину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2013, 14:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23220
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схем полно в Инете. для примера однофазка

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 12:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены