![]() помогите с подключением термореле , Термореле ТР35Е |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите с подключением термореле , Термореле ТР35Е |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30800 ![]() |
Всем здравствуйте. Зашел на форум за помощью так как собственных знаний не хватает решил спросить у вас. Имею термо реле ТР35Е по схеме смотрю в книгу вижу фигу,вот схема
![]() Uploaded with ImageShack.us пробовал подключать на А1 ноль, на А2 фазу выставлял реле до срабатывания, проверял есть ли напряжение на 15 или 18 его нету,поясните на пальцах что и куда подключить.? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а вы подключаете по схеме с контактором или без?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
A1-A2 Питание устройства 220V.
15-18 контакты реле управлением катушкой пускателя. T1-T2-T3 подключение датчика. Т.е. например подаете на контакт 15 фазу 18 подключаете на катушку пускателя,а с другой стороны катушки пускателя подключаете ноль.А к контактам пускателя подключаете саму нагрузку. Вот и все Ватсон ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.2.2013, 18:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30800 ![]() |
я подключаю без контактора так как нагрузка до 500Вт,подключал питание на А1 А2,но на 15 18 смотрел нету там фазы,значит реле такое сломаное?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Фазу подайте на один из контактов 15 или 18 на другом фаза будет появляться при срабатывании устройства.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.2.2013, 18:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30800 ![]() |
то есть я правильно понимаю,А1 ноль А2 фаза 15 тоже подаю фазу а 18 пошло на потребитель и ноль туда же еще кинуть
все подключил,все работает,большое спасибо |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
15 пошло на нагрузку на второй конец нагрузки ноль.
На 18 фазу,если вам это тяжело понять пригласите квалифицированного электрика имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.2.2013, 20:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 3:45 |
|
![]() |