Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 27.1.2013, 12:01
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожайлуста кто сможет. Возможно ли от генератора 380 в 5кв запустить электро двигатель 380в 3кв 3000об. Слышал что для запуска необходима мощность гораздо больше чем мощность двигателя. Сейчас стоит двигатель 2.2кв 1400 об запускается без проблем. Может быть есть какие нибудь приборы для запуска такого мотора. И еще кроме этого всего возможно ли плавно уменьшать и увеличивать обороты на таком двигателе. Слышал о каком то частотном преобразователе правда ли это и как он правильно называется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2013, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



частотный преобразователь или устройство плавного пуска
двигатель для чего пользуется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 27.1.2013, 12:23
Сообщение #3





Гости






Двигатель используется на буровой установке и крутит редуктор тсн 00.760. Цель смены двигателя нехватает оборотов для бурения, но хотелось бы что бы с увеличением оборотов мощность не упала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.1.2013, 10:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



вам не двигатель менять нужно, а редуктор. Сталкивался как то с насосом не хватало давления воды, тоже решили обороты повысить в итоге давление еще меньше стало и двиг. сгорел. Читал умные мысли, точно не помню, давление на выходе напрямую от оборотов не зависит, там какая то хитрая зависимость и предельные обороты (при необходимости можно инфу в нете найти). Чуется что в вашем случае так же будет. Редуктор изначально расчтывается по нагрузке, КПД и конечному результату всего устройства. Как определили что оборотов не хватает? А генератор для работы должен потянуть, а вот в момент запуска может помереть, для этого и ставят частотник чтобы реализовать плавный пуск. Опять же сам частотник может искажения вносить, поэтому с подбором оборудования нужно очень аккуратно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 29.1.2013, 10:26
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(push @ 29.1.2013, 10:06) *
вам не двигатель менять нужно, а редуктор. Сталкивался как то с насосом не хватало давления воды, тоже решили обороты повысить в итоге давление еще меньше стало и двиг. сгорел. Читал умные мысли, точно не помню, давление на выходе напрямую от оборотов не зависит, там какая то хитрая зависимость и предельные обороты (при необходимости можно инфу в нете найти). Чуется что в вашем случае так же будет. Редуктор изначально расчтывается по нагрузке, КПД и конечному результату всего устройства.

Абсолютно согласен. Гена на 5 кВт потянет электро двигатель 3кв 3000об, если больше нагрузок на него не будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
User123
сообщение 6.2.2013, 23:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 30387



Господа, генератор на 5кВт не потянет напрямую подключенный двигатель 3кВт 3000 об.

Почему? Все просто - пусковой ток двигателя с 3000 об. может быть до 800% от номинального.

Лучший выход - ставить преобразователь частоты. Он будет разгонять двигатель номинальным током (т.е. 100%, а не 800%)
Кстати, если будете выбирать преобразователь частоты - выбирайте его по номиналу тока нового двигателя. Также в Вашем случае нужна перегрузочная способность в 150% от ном. тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 7.2.2013, 21:32
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(User123 @ 6.2.2013, 23:45) *
Господа, генератор на 5кВт не потянет напрямую подключенный двигатель 3кВт 3000 об.

Почему? Все просто - пусковой ток двигателя с 3000 об. может быть до 800% от номинального.

Лучший выход - ставить преобразователь частоты. Он будет разгонять двигатель номинальным током (т.е. 100%, а не 800%)
Кстати, если будете выбирать преобразователь частоты - выбирайте его по номиналу тока нового двигателя. Также в Вашем случае нужна перегрузочная способность в 150% от ном. тока

Естественно с частотником, автор в самом начали его упамянул .


--------------------