Компоновка щитка для 2 к. кв. , Оцените пожалуйста правильность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Компоновка щитка для 2 к. кв. , Оцените пожалуйста правильность |
6.2.2013, 17:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30678 |
Подскажите правильно ли я делаю? На рисунке (прилагается) накидал схему проектируемого щитка, устанавливаемого в квартире. Счетчик стоит в подъезде, в квартиру подходит кабель ВВГн 10 мм. Квартиру сдали с щитком, в котором стоит УЗО 63 А, I=30 мА фирмы TDM, хочу его выкинуть поставить все автоматы Shneider. Компоновал щиток сходя из экономии. Может быть на ванну поставить не диф автомат, а обычный? потому что при такой схеме мне кажется будет отрубать не только ванну, но и общий или всё же разница в токах 10 и 30 мА существенна и в случае срабатывания в ванной общий не отключится? Понимаю минусы данной схемы - это общее отключении электричества при утечке тока в любом месте, но разве она бывает часто? раз в год я потерплю - мне не в падлу.
Ниже приведу эскиз с расположением линий розеток и света - если можно пару слов по ним скажите. Ванна у меня будет акриловая, значит заземление нафик не надо? |
|
|
|
|
6.2.2013, 18:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Рекомендации.
Не объединяйте световые и розеточные группы. Если выкидываете общее УЗО 63/0,03, то на каждую розеточную группу поставить УЗО 30мА + АВ 16А, или дифавтомат 16/0,03, или общее УЗО 30мА + n*АВ розеточных групп В ванную комнату при наличии там розеток УЗО 25/10 мА (придётся поискать...)+ АВ 16А, а также на линию освещения АВ 10А (если светильники/лампы недоступны прикосновению). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.2.2013, 18:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30678 |
я забыл поправить схему: вместо "1" (диф автомата 63/0,03) собирался поставить ОБЩИЙ АВ 50 А + ОБЩЕЕ УЗО 63/0,03. С учётом этого если я в своей схеме добавлю одно УЗО на все группы розеток, кроме плиты, то получается вполне нормальная схема? Или в этом случае ОБЩЕЕ УЗО взять на 100 мА, чтобы избежать ложных срабатываний? ? т.е. можно обойтись тремя УЗО (не считая АВ) - общее, ванна, группы розеток ? Опять же в целях экономии ))) А то я сначало понарисовал везде дифавтоматов...
Сообщение отредактировал sirob2011 - 6.2.2013, 18:39 |
|
|
6.2.2013, 18:42
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Ноль, который идет на ванну через диф, надо брать с нулевой шины, а не так, как на схеме. На розетки лучше ставить 16 А, так как сами розетки обычно рассчитаны на 16 А.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 23:07 |
|
|
|
|