Замена ТСН на силовые трансформаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ТСН на силовые трансформаторы |
6.2.2013, 15:33
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Ситуация следующая. Строим жилой микрорайон, смонтировали РП-6 кВ совмещенный с ТП, но теперь понадобилиь еще две ячейки на стороне высокого напряжения, которых нет, проектировщики предлагают выкинуть две ячейки с ТСН-ами и поставить вместо них КСО с выключателями, а собственные нужды запитать от силовых трансформаторов. Возможно ли для собственных нужд РП использовать напряжение с силовых трансформаторов? Трансформаторы ТСН 6/0,4 кВ.
|
|
|
100778 Замена ТСН на силовые трансформаторы 6.2.2013, 15:33
с2н5он не желательно, но можно, имхо 6.2.2013, 17:11
OVB2012 Нельзя, но опять-же - ИМХО. Сталкивался приблизит... 7.2.2013, 7:25
100778 Спасибо за ответы. А в каких нибудь нормативных до... 7.2.2013, 8:07
с2н5он насчет доков не сталкивался, просто прикиньте что ... 7.2.2013, 9:49
Гость_100778_* Трансов две штуки, если присоединить через АВР, то... 7.2.2013, 11:16
с2н5он т.е. у Вас оба транса в работе или один в резерве? 7.2.2013, 11:23
Гость_100778_* Пока один работает, но нужно уже включать второй. 7.2.2013, 11:36
с2н5он ну если оба под нагрузкой, да с АВР, думаю Ваш вар... 7.2.2013, 14:12
OVB2012 Цитата(с2н5он @ 7.2.2013, 14:12) ну если ... 9.2.2013, 18:24![]() ![]() ![]() |
|