cosф электрощита , подсчет общего cosф нескольких потребителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
cosф электрощита , подсчет общего cosф нескольких потребителей |
| Гость_Валентин_* |
12.2.2013, 12:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как надо считать cos ф для всего электрощита (чтобы посчитать Iрасч щита), если у каждой группы потребителей он разный?
|
|
|
|
|
12.2.2013, 12:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Составляем таблицу установленных нагрузок с расчётным или паспортным значением для каждой группы.
Рассчитываем суммарную полную, активную и реактивную мощность щита, отсюда уже получаем косинус суммарной нагрузки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.2.2013, 12:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Суммарную реактивную мощность делим на суммарную активную мощность.
В результате получается tgф. Далее при помощи калькулятора получаем из tgф cosф. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
| Гость_Валентин_* |
12.2.2013, 14:53
Сообщение
#4
|
|
Гости |
2savelij® & RomanNV
Большое спасибо за ответ. Мог бы и сам догадаться… |
|
|
|
|
12.2.2013, 16:03
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Токи ведь без всяких косинусов считаются? а сумма, естественно, геометрическая - на геометрическом куркуляторе.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.2.2013, 20:51
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Люди, а цель расчета, выбор вводного автомата или компенсация.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 4:25 |
|
|
|
|