Влияние промежуточного трансформатора на величину КЗ.

Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 12:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Как учитывается сопротвление промежуточного трансформатора при вычислении сопротивления петли "фаза-ноль"?

Допустим, что есть длинная линия 0,4 кВ. При номинальной нагрузке в конце линии слишком низкое напряжение, поэтому в середине линии предусмотрен промежуточный трансформатор 0,4/0,4 кВ, поднимающий напряжение до нормального уровня. Нейтрали промежуточного трансформатора заземлены.
Как учитывать жтот трансформатор в расчетах КЗ? Считать кз относительно него или относительно питающего тр-ра? Как считать сопротивление петли фаза-ноль? До ближайшего заземления или до заземления питающего тр-ра?

Кто-нибудь может пояснить?

E
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 13:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не особо понятно, за счет чего промежуточный транс с коэфф. трансформации 1 будет поднимать провалы..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 14:14
Сообщение #3





Гости






Допустим, что коэффициент трансформации 1,05. И напряжение на вторичной обмотке на 5% выше, чем на первичной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 14:23
Сообщение #4





Гости






Цитата
Во вторичной цепи промежуточного тр-ра должен быть автомат или предохранитель.


Само собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.2.2013, 14:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



при таком теоретическом раскладе у вас отдельный расчет ТКЗ между трансформаторами и отдельный между согласующим и нагрузкой.
если же считать общую, то по той же методике, что вы считаете для 6 и выше с трансформаторами на линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 14:50
Сообщение #6





Гости






Можно ли в таком случае обойтись упрощенным методом вычисления 1-фазного КЗ? Как в таком случае считать сопротивление петли фаза-ноль - до согласующего трансформатора (по идее кз уйдет на землю второго тр-ра) или все-таки до питающего??? Не могу понять этот момент.

Или в любом случае надо использовать метод симметричных составляющих для расчета КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 5.2.2013, 15:21
Сообщение #7





Гости






Какое к.з уйдет в землю,вы вроде считаете петлю и при чем здесь заземление?В линии 0.4кВ имеется разделительный транс(у вас он обзывается согласующим),соответственно это гальваническая развязка,так и петлю надо считать до этого транса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 16:44
Сообщение #8





Гости






я несколько плаваю в этом вопросе, поэтому хочу уяснить принцип расчета. Правильно ли я понимаю, что:

1. в данном случае расчет токов КЗ надо проводить относительно согласующего трансформатора

2. ток 3х фазного кз можно посчитать по формуле: Ik3=Un/((sqrt(3)*(Ztr.+Zl+Zs)), Zs - сопротивление системы до согласующего тр-ра, Ztr сопротивл. согласующего тр-ра, Zl - сопротивл. линии после тр-ра.

3. ток однофазного КЗ в конце линии упрощенно могу определить по формуле Ik1 = Un/(sqrt(3)*(Ztr/3 + Zf-0)) , где Zf-0 сопротивление петли фаза-ноль линии после согласующего тр-ра, Ztr. сопротивление согласующего тр-ра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения