перекос из за обогрвателей

zlIOka
сообщение 4.2.2013, 17:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30636



пример: 3 фазы. на каждой сидит по 2 конвектора(2кв). кроме этого бытовые розетки, розетки компьютера, освещение. нагрузка распределена равномерно. разница конечно есть, но не существенная.
В конвекторе 2 тена каждый с возможностью отключения. И так же установлен дачик перегрева, который переодически отключает тены на некоторое время.
Проблема в том, что из за дачиков, нагрузка обогревателей может пропасть на одной из фаз, создавая перекос, а так же в и так нагруженную фазу добовляют эл. чайник, печь свч, и дополнительные обогреватели....
С человеческим фактором ничего не поделаешь, однако обогреватели играю важную роль, и как справиться с отключением из за перегрева я не знаю. Снятие дачиков запрещено по пожарной безопасности.
Есть ли альтернатива таким обогревателям? может сталкивался с такой проблемой??? хар-ки транса на подстанции не заю и не имею к нему доступа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.2.2013, 18:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Проблема в том, что из за дачиков, нагрузка обогревателей может пропасть на одной из фаз, создавая перекос, а так же в и так нагруженную фазу добовляют эл. чайник, печь свч, и дополнительные обогреватели....

А этот перекос как-то вас беспокоит? Ну там, снижение напряжение на какой-то фазе или еще какие проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zlIOka
сообщение 4.2.2013, 18:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30636



в том то и дело что беспокоит. у дежурного загорается лампочка "перегрузка фидера". и вот за это беспокоят ".i." 3 организации обслуживающие разное эл. оборудование с одного питания. проблема не исключительно в отоплении, но вносит свою большую лепту!!!
у нас множество не идентичных объектов и кол-во конвекторов везде разное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2013, 19:40
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Не понятно, причем здесь перегрузка фидера, если при полной нагрузке нагревателей перегрузки, вероятно, нет.

Скорее всего, требуется централизованное управление нагревателями при помощи термостата, который будет симметрично коммутировать нагрузку. А датчики перегрева пусть исполняют защитную (противопожарную) функцию.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 4.2.2013, 20:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Запитать разводку для "эл. чайник, печь свч, и дополнительные обогреватели" через сигнализатор перегрузки(ограничитель мощности)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.2.2013, 23:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Действительно, причем тут перегрузка фидера, может она срабатывает по току нуля? Принтеры, факсы, ксероксы тоже довольно энергоёмкое оборудование. Вы в свой вводной щиток смотрели?, что там, какой кабель приходит, материал, сечение, количество жил?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 5.2.2013, 8:36
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Вот у меня дома подобная система: 6 обогревателей по 1,5 кВт, так же по 2 на фазу. Каждый из них работает "самостоятельно": включается/выключается исключительно по собственному термодатчику. Никаких проблем из-за перекосов нет - все остальное оборудованием работает в нормальном режиме.
Вообще, в 4-хпроводной системе, как уже писали выше, на фазном напряжении разность наргузок по фазам никак не должна отображаться. Другое дело - трехпроводная... может у Вас "ноль плохой"?


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 7.2.2013, 8:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



А что имеется ввиду под перекосом? Разная нагрузка или же разное напряжение по фазам? Перегрузка скорей всего из-за включения обогревателей, а не их отключения. Ну или вариант - сигнализация по нулевому проводу или хреновый ноль. От разной нагрузки не избавитесь (это ж как надо режимы работы подобрать чтобы по нулю ток пропал). Ну или действительно перегрузка фидера - хаваете больше чем положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.2.2013, 22:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(zlIOka @ 4.2.2013, 19:17) *
в том то и дело что беспокоит. у дежурного загорается лампочка "перегрузка фидера". и вот за это беспокоят ".i." 3 организации обслуживающие разное эл. оборудование с одного питания. проблема не исключительно в отоплении, но вносит свою большую лепту!!!
у нас множество не идентичных объектов и кол-во конвекторов везде разное.

Не превышайте установленную вам мощность, и пусть дежурный электрик вас не беспокоит. Симметричной нагрузки вам не добиться, с вашим оборудованием. Надо заниматься этим "вопросом" откуда идет питание, пусть они дадут вам предложение как распределить нагрузку по загрузке фаз, как им удобнее. 2-3 кВт несимметрии для ТП, думаю, здесь роли не ограют, а по вашему сообщению вам больше и не перекинуть.

Проблема конвекторов при массовом обогреве существует, что поделать. icon_sad.gif

У себя решил так- снял несколько замеров тока пофазно и ток в нуле, в часы максимума потребления на вводе. Потом в вводном щитке перекинул однофазных потребителей на незагруженые фазы. Тем самым выровнял общую загрузку по фазам, на сколько это возможно.




Цитата(zlIOka @ 4.2.2013, 18:54) *
Есть ли альтернатива таким обогревателям?

Альтернатива есть. Трехфазный котел и водяное отопление. Котел сам регулирует загрузку по фазам, плюс может по команде из вне загружать недогруженную фазу, или ограничивать свое потребление. Например. Протерм СКАТ. Но думаю вас такая альтернатива не устроит.