Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как регламентируется качество электроэнергии (есть ли какие-нибудь критерии кроме ГОСТ 13109-97)? Как на оновании данных о качестве электроэнергии (известен уровень гармоник в питающей сети, перекос фаз и т.п.) правильно подобрать компенсатор реактивной мощности (КРМ, УКМ и т.п.).? Можно ли в сети с гармоническими искажениями ( среди потребителей присутствуют ИБП, преобразователи частоты, сварочные аппараты ) использовать КРМ с конденсаторными батареями без встроенных реакторов? Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Kenai_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Этот ГОСТ был заменен на новую модификацию с 2013 года, поищите в сети, на память не вспомню.
Фактически требования остались прежними - КЭ определяется качетсвом напряжения. КРМ подбирается по хар-кам сети электроснабжения и косинусу фи, гармоники и прочее не влияют на подбор. Но о грамониках нужно помнить. Конденсаторы в сети с гармониками не работают. Поэтому старая методика расчета БКС и т.п. не подходит в наше время, т.к. в сети могут быть гармоники от преобразователей частоты, ИБП, сварочных аппаратов и прочей "нечисти". Подбор КРМ без встроенных реакторов является заведомо ошибочным. В сети где есть хоть какие-либо грамоники (даже в рамках ГОСТ) КРМ на конденсаторах работать не будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ГОСТ 13109-97 действующий, собирались заменить, но вроде руки не дошли
уже была инфа на форуме ПРИКАЗ от 25 октября 2012 г. N 565-ст Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 г. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно с 01.01.2013
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Nerdin_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся!
Для меня остались открытыми вторая часть моего вопроса - почему нельзя применять просто конденсаторные батареи без реакторов, как подбирать конденсаторные батареи если в сети присутствуют гармоники (пусть даже в пределах ГОСТ)? Почему в ГОСТ учитываются только искажения напряжения, а искажения тока не учитываются? |
![]() |
|
Гость_Kenai_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата Для меня остались открытыми вторая часть моего вопроса - почему нельзя применять просто конденсаторные батареи без реакторов В сети с гармониками (пусть и в пределах ГОСТ) может протекать большой гармонический ток от какой-либо нелинейной нагрузки (как вы отметили сами - сварочные аппараты, преобразователи частоты и прочее), причем величина искажений тока ничем не регламентирована (вернее есть некоторые рекомендации по отношению к току КЗ сети и прочее, но это не ГОСТ). При прохождении через конденсаторы ток высокой частоты приводит к увеличенной потери мощности за счет, уменьшению полного сопротивления батареи и самое главное - приводит к параллельному резонанасу (посмотрите в интернете там много напсиано). При параллельном резонансе возникает колебательный контур засчет емкости батареи и индуктивности сети. Как правило это приводит к существенному росту гармоник в сети, причем особенно сильно по току и как следствие по напряжению тоже. Может получиться даже так, что у вас сеть в рамках ГОСТ, а по факту КРМ или частотники не работают. Хотя скорее не будет работать КРМ (если оно без реактора), т.к. конденсаторные батареи будут отключаться по перегрузке по току. Получается забавная ситуация - сеть вроде бы в рамках ГОСТа, а ничего не работает. И всему виной будет КРМ без реактора, причиной чего мог быть просчет проектировщика по не знанию либо банальная жадность руковдства предприятия, что наиболее вероятно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вот он - ГОСТ Р 54149-2010 если кому интересно, посылали запрос каким ГОСТом все таки пользоваться, как понял - какой прибор таким и пользоваться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |