Компоновка щитка для 2 к. кв. , Оцените пожалуйста правильность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компоновка щитка для 2 к. кв. , Оцените пожалуйста правильность |
6.2.2013, 17:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30678 |
Подскажите правильно ли я делаю? На рисунке (прилагается) накидал схему проектируемого щитка, устанавливаемого в квартире. Счетчик стоит в подъезде, в квартиру подходит кабель ВВГн 10 мм. Квартиру сдали с щитком, в котором стоит УЗО 63 А, I=30 мА фирмы TDM, хочу его выкинуть поставить все автоматы Shneider. Компоновал щиток сходя из экономии. Может быть на ванну поставить не диф автомат, а обычный? потому что при такой схеме мне кажется будет отрубать не только ванну, но и общий или всё же разница в токах 10 и 30 мА существенна и в случае срабатывания в ванной общий не отключится? Понимаю минусы данной схемы - это общее отключении электричества при утечке тока в любом месте, но разве она бывает часто? раз в год я потерплю - мне не в падлу.
Ниже приведу эскиз с расположением линий розеток и света - если можно пару слов по ним скажите. Ванна у меня будет акриловая, значит заземление нафик не надо? |
|
|
sirob2011 Компоновка щитка для 2 к. кв. 6.2.2013, 17:47
savelij® Рекомендации.
Не объединяйте световые и розеточные... 6.2.2013, 18:01
sirob2011 я забыл поправить схему: вместо "1" (диф... 6.2.2013, 18:18
shpinel Ноль, который идет на ванну через диф, надо брать ... 6.2.2013, 18:42![]() ![]() ![]() |
|