Люди подскажите может кто сталкивался. Имеется щит с трехфазным питанием на 24 группы собран и уже эксплуатируется требуется подключить к нему генератор но питать он будет только 6 групп с этого щита, защиту от дурака выполню реверсивным рубильником от абб а вот как исключить 18 групп сообразить не могу голова даже заболела
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2013, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23090
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



завести эти 6 групп на сей рубильник, "сверху" будет питание от гены и от сети


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 28.1.2013, 20:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Эти 6 групп не проще в отдельный щит завести? А щит уже от генератора...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2013, 22:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23090
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тоже вариант, но затратнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.1.2013, 0:08
Сообщение #5





Гости






Оба варианта не подходят, в работе все 24 группы когда на воздушке пропадает напряжение включается генератор и работают только 6 групп из 24 . все группы соединены перемычкой. вот эту перемычку и надо как то разомкнуть автоматически пускателем или еще чем то. если посадить только 6 групп на рубильнике на выход генератора они не будут работать от воздушки а если ставим перемычку то от генератора питаются все группы а это превышение по мощности. можно автоматом разорвать перемычку но для него в щите уже нет места и опять защиты от дураков нет. Спецы есть еще предложения? может кто знает какой нибудь пускатель с нормально замкнутыми силовыми контактами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 0:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23090
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так Вам нужен автоматический или ручной переход с линии на гену?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.1.2013, 5:52
Сообщение #7





Гости






Скорее комбинированный переключение между вводами вручную а отсечение неиспользуемых групп автоматически
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.1.2013, 6:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Подключите эти 6 групп через перекидной рубильник. В одном положении оного 6 групп питаются от сети, в другом от гена.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.1.2013, 6:31
Сообщение #9





Гости






Цитата(uvk2 @ 31.1.2013, 6:02) *
Подключите эти 6 групп через перекидной рубильник. В одном положении оного 6 групп питаются от сети, в другом от гена.

Имеется ввиду еще один реверсивный рубильник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.1.2013, 8:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Например так:
Прикрепленное изображение


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 10:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23090
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



об этом и говорили изначально
1. можно оставить 6 групп в щите кинул между ними перемычки и если влезет и рубильник в шкаф и завести на него
2. поставить рубильник в отдельном шкафу рядом
3. 6 групп + рубильник в отдельном шкафу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 31.1.2013, 17:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='Гость_Андрей_*' date='31.1.2013, 1:08' post='267820']
Оба варианта не подходят. Спецы есть еще предложения?
Вам совет не нужен. Вы сами хорошо разберетесь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Успехов!!!