добрый день мастера-любители.
нужна ваша помощь есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь. нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка размести три линии питания потребителей. на данный момент такую операцию провернули электрики следущим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развели по комнате розетки... вопрос - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии? трохи почитал об отгорании нудя - как защититься от этого? поставить автомат на нулевой провод? посоветуйте как выжать по максимуму мощности из этой ситуации? спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии?... Сделать можно, вопрос ... нужно ли? Все три фазы, в одном помещении ... да еще при отсутствии трехфазных потребителей ... не желательно, возможно даже нельзя ... имхо. Ваши электрики все правильно сделали. Насчет "отгорания нудя" ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.1.2013, 11:25 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
У Вас уже есть готовый щит ~220В. Ничего придумывать не надо, стрелять из пушки по воробьям бессмысленно. В щите наверняка немало свободного места на DIN-рейке. Ставите автоматы, разводите по отдельности нагрузки. На ноль отдельно никаких автоматов ставить НЕЛЬЗЯ!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сделать можно, вопрос ... нужно ли? Все три фазы, в одном помещении ... да еще при отсутствии трехфазных потребителей ... не желательно, возможно даже нельзя ... имхо. Поскольку "есть комната, административно-бытовая", возможно наличие компьютеров. А на заре всеобщей компьютеризации попадалась информация о нежелательности включения компьютеров и переферийных устройств в разноимённые "фазы", т.е. включен компьютер в "фазу" А, то и принтер должен включаться в эту же "фазу". Соответственно, при наличии трёх фаз в одной комнате весьма вероятны исключения. Правда в чём здесь "фишка" не заморачивался, и нормативных требований лично не встречал. |
![]() |
|
|
Гость_elektrik_proff_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
нужно ли - нужно!
т.к. - на три фазы подходит 3 по 2,5мм2, т.е. 18кВт мощности. а в помещение отвели только 1 по 2,5мм2 - т.е. токо 6кВт - маловато будет, надо больше - поэтому и появился такой вопрос - можно ли поднять мощность выведя все три фазы и разведя их по разным потребителям??? если да - то как? читал что дома/подъезды именно так и запитывают, т.е. подходит три фазы а уже по квартирам раздают разные фазы - почему такую же схему нельзя сделать в одном помещении? тем более что от общего щитка все равно отходят дополнительно еще кабели в соседние комнаты на подлкючения розеток, света и тд и тп... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вам 6 кВт мало, а если в остальные помещения уже выделено с каждой фазы тоже по 6 кВт? Об этом стоит тоже думать... учитывая столь слабенький вводной кабель.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
И где там электрики взяли "землю", когда вводной кабель 4*2,5? Разве что РЕ по трубе подходит?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
если да - то как? ... Приглашаете тех же электриков, и они Вам прокладывают, еще две линии, подобные, ранее сделанному. Ответственность, за правильную эксплуатацию, берете на себя. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
Гость_elektrik_proff_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
в чем правильность эксплуатации состоит? - в равномерной загрузке фаз по мощности?
дак а счас получается что всгда будет загружена только одна фаза - остальные будут пустовать - это норма? про землю - не знаю - особо пока не вникал - может штатная, а может и левая |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата а счас получается что всгда будет загружена только одна фаза - остальные будут пустовать - это норма? А это чьи слова?... Цитата от общего щитка все равно отходят дополнительно еще кабели в соседние комнаты на подлкючения розеток, света и тд и тп... Они что, все посажены на одну фазу?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_elektrik_proff_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
то что идет в соседние комнаты - это мелочь в виде лампочек.
а в основную комнату как раз таки идет кабель в виде основных потребителей от одной фазы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно начать с другого конца, чтобы поставить некоторую точку в теме... или хотя бы приблизить её к практическому решению.
- Кто Вы есть? Арендатор одного помещения или сотрудник организации, на территории которой находится эта бытовая или административная комната. - Если в организации, в собственности которой находятся электрические внутренние сети, такие лица, как главный энергетик, главный инженер или иное лицо, наделённое правами и обязанностями ответственного за электрохозяйство? - Электрики, которые монтировали однофазную линию в Ваше помещение являются сотрудниками данного предприятия и действовали в соответствии с полученными распоряжениями ответственных лиц либо они пришли с улицы и сделали работу по своему усмотрению? - Вы имеете электротехническое образование? Вам доступна к изучению однолинейная схема, планы проводок помещений, таблицы загруженности по фазам и прочее, прочее, прочее?... (эти вопросы риторические, можно опустить) Попробуйте теперь сформулировать свой вопрос по иному, чтобы получить практический совет, а не чисто теоретические размышления... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_elektrik_proff_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
вы глубоко копнули)
1 - я - арендатор 2 - ответственных нет - для меня там вообще шокирующий монтаж - там есть автоматы на 2А - я вообще и не подозревал что такие делают... хотя ремонт в помещении - новый, электрика - тоже. квалифицированных специалистов там тоже нет. 3 - электрики с улицы - вроде все с ними обговорили, но по факту вскрывается такое что пипец - они вели несколько групп внешних розеток - вели кабелем 4мм, но доведя до розетки в развет коробке делали скрутку с 1,5мм кабелем и им соединяли контакты в розетках - я в шоке... в одной розетке вообще умудрились подключить фазу и не прикрутить ноль - его даже не оголили. в итоге пробником розетка оказывается рабочей, а по фату - ноль. 4 - электротехнического образования у меня нет - но я с легкостью могу провести себе в квартире электрику и подобрать нужные кабели и автоматы, но дома у меня всего одна фаза и нет земли - все просто ![]() мне нужно принципиально понять - как правильно поступить с трехфазием, можно ли с его помощью получить тройной выигрыш по мощности? как быть?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
мне нужно принципиально понять ... ...как быть? 1. Если принципиально, то при трёхфазном питании, при неизменных номиналах автоматах и сечениях линий выигрыш по мощности будет. 2. Ответственных не может не быть, коль есть арендодатель, то бишь хозяин всего недвижимого. А коль есть хозяин, то решать надо с ним. Если по чистой случайности, ему (хозяину) всё до лампочки, тогда пригласите тех "уличных" электриков ещё раз и пусть они проложат дополнительно ещё две линии или заменят существующую на 5ти проводную (правда, откуда взялся 5ый провод так и осталось загадкой. Вся ответственность за самодеятельность будет возложена на исполнителей (которых потом не найти) и на заказчика. Более тут обсасывать, вроде бы и нечего, коль контраргументы Вами игнорируются. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |