Мужики, уже голова идет кругом, помогите спроектировать электроснабжение бани, баня будет топиться дровами (помощь нужна в выборе автоматов и кабеля), опишу ситуацию: Построена баня общей площадью 40 кв/м ( сюда входит комната отдыха 20 кв/м, предбанник 9кв/м, парилка 9 кв/м), по нагузке будет:
1) Накопительный водонагреватель 50 литров - мощностью около 2000-2500 Вт 2) Обогреватель маслянный 2 шт. по 1500 Вт - итого 3000 Вт 3) Электрочайник - около 2400 Вт (?)( точно не знаю) 4) Микроволновая печь - около 800 Вт (?) 5) Телевизор ЖК- около 200 Вт (?) 6) Освещение ( в парилке 3 светильника( не знаю или 220 через УЗО или транс покупать), в предбаннике 6 светильников и в комнате отдыха будет люстра где-то рожков 6) Заземляющий контур буду летом общий делать на дом и баню вместе. Итого: около 9800 Вт, питание можно подвести 220 или 380 в ( не определился еще, как по нагрузке будет) Помогите расплонировать нагрузку и выбрать автоматы с кабелем. P/S При подсчете нагрузки нужно ли суммарную мощьность умножать на какие-нибудь коэффициенты?(одновременности, спроса, использования???) Я за них читал, но так и не понял как с этими коэффициентами считать и откуда их толком брать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если всё это будете одновременно включать, то лучше 3 фазное. Как раз по 3-4 кВт на фазу. Автоматы на 20-25А на каждую фазу, на ноль не ставить. Толщина проводов - такая же как в квартире.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кабеля ПВС не существует. Во первых, это провод. Во вторых, он не используется для стационарной проводки.
Первый автомат может быть и С25А, чтобы обеспечить селективность. Связки УЗО + АВ можно заменить на дифы. Да и весь свет можно поставить под одно УЗО с двумя автоматами по 6/10 А (они доступнее в продаже.) Только, сдаётся мне, что схема щита не соответствует описанию стартового сообщения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А чего ему схему показывать то? В России же живём...
Ляпите так... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, я тут набросал схемку, как думаешь пойдет? Спасибо, что хоть откликнулся. Электропроводку буду делать товарищу, не хочется в грязь лицом вдариться. Глянь схемку, у меня уже голова пухнет.... сегодня читал про коэффициенты спроса, одновременности и т.д. , думал их в расчетах применить, мозги себе засрал до такой степени, что дальше некуда ( и так толком с этими коэффициентами и не разобрался, не проектировщик я и подсказать некому). [attachment=23061:__________.jpg] P\S У этого товарища спросил выделенную мощность, говорит 380 В, 8кВт всего лишь, а потребители хочет что б эти которые перечислены были запитаны и все тут. Да пойдет. Делай. Все равно все тонкости учесть не получиться. Автоматы может лучше не на 16, а на 20 А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Что сразу бросается в глаза:
1. Ввод не ~380В, а ~380/220В. 2. Номиналы вводного автомата совпадают с номиналами отходящих линий. 3. Не написаны ни мощность, ни ток потребителей. 4. Про ПВС и дифы Вам уже написали. 5. Перед тем, как делать однолинейку, выполняют расчет электрических нагрузок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
[quote name='savelij®'
В России же живём... Ляпите так... ![]() Вы правы! А зачем грамотного электрика-спеца? Да еще за деньги? P.S. Реально было. Человек искал электрика для коттеджа 350 кв.м.в МО, в хорошем месте. Оплата - "ВЫПИТЬ и ЗАКУСИТЬ у меня есть!" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А он что, сам для себя не может спроектировать "свет"?
![]() Скажи ему, что если он в бане включит все свои "кипятильники" на 1 фазе, то напряжение может "просесть" до 160-180 В. Это плохо. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2013, 20:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ...ну просит схему...как ему откажешь.... Вот и рисуйте с учётом высказанных предложений. Кроме, пожалуй, автоматов на 20А... ни к чему это.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ЮрийА_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
savelij®.....спасибо.....я конечно все замечания учту....
Ко всем с большим уважением..... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Общая мощность, кВт = 10,8
общий автомат защиты AB20 сечение медным кабелем 2,5 мм.кв сечение обратного кабеля 2,5 мм.кв УЗО для цепей освещения-розеток 16A/30мA/2 УЗО для цепи сантехники (котёл) 6А/10мА/2 цепь освещения. мощность Р,кВт 1,8 cosF 1 автомат защиты AB 2,5 A/2 сечение медным кабелем 2,5 мм.кв вид прокладки: 3х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками розеточная цепь. мощность Р,кВт 6,5 cosF 0,95 автомат защиты AB 10 A/2 сечение медным кабелем 2,5 мм.кв вид прокладки: 3х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками цепь сантехники(котёл). мощность Р,кВт 2,5 cosF 0,95 автомат защиты AB 4 A/2 сечение медным кабелем 2,5 мм.кв вид прокладки: 3х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |