![]() Спалю не спалю? , 5кв печь, длина провода 160 метров толщина 1.2мм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Спалю не спалю? , 5кв печь, длина провода 160 метров толщина 1.2мм |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
провёл самовольно провод в гараж со второго этажа на девятый и кинул на гараж, планировал кинуть 2 таких, один скрутив пустить на ноль, другой на фазу, но второй провод не дал кинуть сосед, кпланирую запустить печь 5кв, но боюсь что згарит счётчик, я вызвал электрика, он кинул с квартиры концы на счётчик, а в квартире я разместил автомат на 40 ампер, 12 отсечение, в гараже поставил счётчик для своих нужд и автомат 25 ампер, подключил на свой страх и риск печь, как мне сказали провода обгарят, а мож не обгарят. Автомат в скором времени обрубает печку, это 25 амперный, а счётчик пока не обрубило, очень сильно тещит. Хочу завтра кинуть по мимо 25амперного автомата, поидеи 40 ампер стоит, должен он в случае чего спасти ситуацию? Боюсь очень, можно спалить не только свой счётчик, а все 4 и ещё к примеру на всём этаже вдруг загарятся...
Тут такое дело, за провод могут и штрафануть, сосед пол дня орал убирай, в суд подам, а тут ещё если чего случись наруку ему, доп провод недаст кинуть, разве что ночью, а гараж в 100 метрах от дома... тяжело будит. Вот прям незнаю что делать, печка нужна чтоб прокалить опоки, увлёкся литьём, нада 16 часов по технологии прокалять 730 градусов, я сперва обрезал одну спираль, печь мотала 38 часов, набрала только 520, как я её не утеплял, так и опоки уже готовы, столько трудов,... жалко, вся работа пробадёт насмарку. Подскажите, мож страшного та нечего? -------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Вообще не понимаю таких людей ... мне надо, я хочу. Заранее подумать ... можно ли, помешает другим и т.п. ... пофиг.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Техусловие на подключение гаража к эл. сетям наверное проще получить. Всего 500 р.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
провёл самовольно провод в гараж со второго этажа на девятый и кинул на гараж, ... 5 кВт это 22А. Вроде как и меньше автомата 25А, а вышибает. Здесь 22А расчётные, а сколько на деле мерить надо. Был подобный случай стояли автом ИЕК С25, то тоже был 22А 9мерил клещами) так вот он нагрелся градусов до 70. и тоже срабатывала защита. да и провод был 2,5мм2 медь (тоже вроде норм) а грелся и провод примерно 55град. Какой у вас счётчик (на сколько ампер)? какого сечения провод (материал)? Сейчас современные счётчики делают на 50А. эти в вашем случае подойдут. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
160 метров??? падение напряжения посчитайте на проводе 1,2 мм2 (???)
Утопия. Не выйдет у вас ничего толкового. Проще действительно, ТУ на гараж получить и подключить его отдельной линией. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Написано "толщина 1.2" Диаметр наверное.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Да уж, не перевелись ещё ... кадры...
160 метров провода, с фактическим сечением 1,13 мм кв (при ф 1,2 мм) - тут даже вопрос не в том, что, мягко говоря, ступил человек с выбором сечения, а в том, что эта сопля идёт с 9 этажа в гараж. Между строениями - 100 метров. Порыв ветра ... нет, даже не ветер, и даже не мокрый снег - под собственным весом в любой момент оборвётся - вот вам и чей-то трупик... Преступный эгоизм Увлеклись обжигом - пожалуйста. Только зачем других подставлять из-за своего хочу? Кроме электричества, существуют и другие источники энергии. Паяльная лампа - до 1100*С. Мало??? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.1.2013, 23:42 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
почему каждй из вас пытается додумать, и вовсе не по теме?
гаражи не зарегистрированы, как построили в 90х, хозяев постреляли, так и болтаются неучтёные, никому ненужные и нехотят с ними связываться, тут халатнасть государства. провод никуда не упадёт, что я больной чью-то жизнь ставить под угрозу, там натянут, трос 4мм, всё расчитано, с этим всё просто и понятно . На гараже приварил трубу 3 метра в высоту, чтоб дети которые в войнушку играют не тронули, всё учтено, соседу просто от скуки нада попортить нервы, провод с торца дома, он никому не мешает, если бы мне было пофиг навсех я кинул бы напрямую со второго этажа... Ты зелёный желторотик эгоист сам ибо каждый чел думает в меру своей распущености... Счётчик что в гараже старинный с помойки, даже не смотрел, поставил замечать что за печь платить. А в доме электронный. Странные дела - писал что провод 1.2мм толщина, а сейчас этого в моём сообщении нет, я бы подумал что я забыл, но кто то упомянает это ниже, то-есть он это тоже прочитал с моего сообщения... странно. 3 жилы потому что 2 таких хотели кидать, чтоб сумму скрученых вместе получить нужное сечение. Сообщение отредактировал Adventure - 28.1.2013, 1:52 -------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
1.2 мм в заголовке темы. На взгляд не достаточно. Сечение какое-то странное получается 1.13. Скачайте программу Электрик и просчитайте самостоятельно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
спасибо, глянул программу, но это равносильно тому, если бы я вам предложил скачать программу С++, и написать что нить, или создать в 3DS max,
-------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это что? ПУНП? Однозначно на обжиг.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
с точки зрения бональной эррудиции-- у Вас сечение на нагрузку 2.5мм2--на фото - 4мм2 с запасом хватит---кабель для троссовой подвески СИП-на фото ВВГ- не желателен -на солнце изоляция треснет - и лутше гибкий типа ШВВП-ПвС----ну в случее чего читайте -УК.
![]() Сообщение отредактировал kent - 28.1.2013, 12:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
сделал я так, вывел тумблер который отключает одну спираль, сейчас подыму на 2кв температуру до 520 градусов, больше не подымается, включу тумблер на 5 кв, и доподыму до 720 , потом переключусь на 2кв опять и буду поддерживать 720. так меньше шансов обгореть. думаю, и уже пробую.
Часа 2 думаю будет подниматься, по идеи провод должен погореть на месте скрутки или на слабом месте, такие места созданы специально и в гараже и в доме, поставл по ведру с песком и по наблюдателю... Провод на картинки я нашел похожий в инете, мой поцветам другой, а так очень похож, что ВВГ то точно. -------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
-------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата на фото - 4мм2 А это из чего явствует? Тем более что фотка приведена в качестве примера, а условие -Цитата 5кв печь, длина провода 160 метров толщина 1.2мм
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
40Ампер скорей а не ват-для 5кв-т и кабеля сечением 2.5мм2-многоват-то
![]() Сообщение отредактировал kent - 28.1.2013, 12:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30453 ![]() |
условие простое, набрать 720 градусов и поддерживать 4 часа
конечно 40 ампер и кабеля сечением 2.5мм2-многоват-то writer.gif ---- короче кабель несделать никак, гараж не подвину, капитальный. ![]() приобрёл упаковку стекловаты, укутал камеру печи посурёзнее, вроде пока на одной спирали жарит ... сейчас 575 градусов, а вдруг и до 720 дойдёт. Только переживаю что слышал для прокалки гипса нужен постоянный обмен кислорода, а трубу из камеры я заткнул. ![]() это я уже свой сфотал Сообщение отредактировал Adventure - 28.1.2013, 12:49 -------------------- делаю сам - www.mastereast.ru
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
спасибо, глянул программу, но это равносильно тому, если бы я вам предложил скачать программу С++, и написать что нить, или создать в 3DS max, Хорошо, вот вам попроще http://allcalc.ru/node/507 онлайновый калькулятор. Вводите туда напряжение, мощность и вид нагрузки, длину линии, металл провода и оно считает сечение. Для вашего случая получилось 16 кв.мм. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если не завышать требования к потерям, то и 2*10 по меди (или 2*16 по алюмишке) будет достаточно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Наверное для нагревателей просадка напряжения более критична, чем скажем для лампочек.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |