![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это понятно, соединена конечно. Просто, как уже писал выше, думал, что в случае соединения с нулевой шиной, автомат 9в случае короткого на газопровод) быстрее сработает, т.к ток в этом случае будет бОльшим. Даже если будете занулять, то вы потянете ноль из щитка синим цветом от нулевой шины, а если вы потянете от этой же шины желто-зелёный от этого сопротивление петли фаза- ноль больше не станет, и соответственно ток КЗ в обоих случаях должен быть одинаковый. (Это тот случай, где TN-C, т.е. 4-х проводная система). Извиняюсь, что не по теме) Що за такэ? В Яндексе набрал - он мне собачку показывает) это мы в простонародье называем так щётку по металлу. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? ![]() Посчитайте, потом замерьте. Будете неприятно удивлены. Не совпадает реальное сечение с заявленным - раз. Сопротивление контактов тоже величина неизвестная. За химический анализ тоже сомневаюсь. Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите. А если на вводе TN-S? Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2013, 10:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Посчитайте, потом замерьте. Будете неприятно удивлены. Не совпадает реальное сечение с заявленным - раз. Сопротивление контактов тоже величина неизвестная. За химический анализ тоже сомневаюсь. А если на вводе TN-S? Я же написал для TN-C, а для TN-S будем сажать жёлто-зелёную на шину РЕ, нулевую рабочую шину N не трогаем. Для ТС, не пугайтесь, что в этом случае, (как бы не зануляем) просто в системе TN-S провода PE и N разделены на самом трансформаторе (там они сидят под одной гайкой). идут паралельно и имеют равные сопротивления. т.е сажая желто-зелёный на газоровод вы автоматически его зануляете. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
сажая желто-зелёный на газоровод вы автоматически его зануляете. Только перемычки PE-N на вводе нету. В отличие от нуля, рабочий ток по РЕ не ходит. Подсоединив газопровод к нулю, а не к земле, мы создаём предпосылки для прохождения рабочего тока по сторонним проводящим частям, срабатыванию УЗО, ускоренной коррозии трубопровода и возможности выноса потенциала на СПЧ. Понятное дело, что при TN-C (совмещенный нулевой и защитный проводник PEN) и отсутствии повторного заземления на вводе газопровод придётся занулять: земли-то нету. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Только перемычки PE-N на вводе нету. В отличие от нуля, рабочий ток по РЕ не ходит. Подсоединив газопровод к нулю, а не к земле, мы создаём предпосылки для прохождения рабочего тока по сторонним проводящим частям, срабатыванию УЗО, ускоренной коррозии трубопровода и возможности выноса потенциала на СПЧ. Понятное дело, что при TN-C (совмещенный нулевой и защитный проводник PEN) и отсутствии повторного заземления на вводе газопровод придётся занулять: земли-то нету. Всё верно, я тоже так считаю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог:
И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода. 1. Зачищаем (барбоской ![]() 2. Привариваем на это место болт (скажем шестёрку) с шайбами и гайкой. 2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем). 3. Прикручиваем к этому болту жилу - монолит, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электро шкафу в доме). Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа. Это всё при случае с четырех проводной схемой TN-С, где нулевая и заземляющая шина объеденены. В случае, если в шкафу схема TN-S - пока не понятно. В форуме мнения противоположны! (истина не найдена). Производим два измерения и заполняем протокол. Применяемые измерительные приборы: Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель Metrel MI 3102H. 1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ. Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем. Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров)б у нас должно получиться значение 0,02190 Ом. Или что-то около этого. Если значение сильно отличается -искать проблемы в точках соединение. 2. Измеряем непрерывность между заземляющим устройством и газопроводом. Для этого касаемся одним концом щума на зачищенной точке газопровода, другим -непосредственно на приваренный болт к нему. Значение должно быть не более 0,1 Ома. Далее в протоколе пишем что-то типа: Зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё. Поправьте, что не так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог: В случае, если в шкафу схема TN-S - пока не понятно. В форуме мнения противоположны! (истина не найдена). 2. Измеряем непрерывность между заземляющим устройством и газопроводом. Поправьте, что не так. Теперь всё так, ну а нюансы можно обсуждать и спорить бесконечно. Небольшие поправки: с TN-S никаких разногласий не наблюдалось, здесь всё просто и понятно. лично сам устанавливаю их везде под одну гайку на шпильке трансформатора, и деление в системе TN-S происходит именно так и не иначе. На нулевую шпильку транса накидывают сначала шину заземления, а с верху нулевой рабочий проводник и именно под одну гайку. Вот так. По другому просто нельзя. И ещё измерять непрерывность м/у заземляющим устройством и газопроводом лишняя процедура т.к . мы уже проверили металлосвязь, это абсолютно одно и тоже. В общем мы это не меряем. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог: И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода. . Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Внеся рекомендации Transformator и ez81, работы приобрели вид:
1. Зачищаем (барбоской ![]() 2. Привариваем на это место болт (скажеи шестёрку) с шайбами и гайкойю 2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем). 3. Прикручичаем к этому болту жилу - многожилку, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электрошкафу в доме). Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа. Такое подключение делаем и со схемой TN-C и со схемой TN-S. Производим измерение и заполняем протокол. Применяемые измерительные приборы: Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель Metrel MI 3102H. 1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ. Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем. Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров) у нас должно получиться значение 0,02190 Ом. Или что-то около этого. Если значение сильно отличается - искать проблемы в точках соединение. Далее в протоколе пишем что-то типа: Защитное зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё. Цитата Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте. ez81, почему после счетчика? Сам видел лично, что приваривались болты для зануления именно до счётчика. И почему многожилка, а не монолит? Газопровод естественно НЕ под давлением. И газ контора не подаст, пока не будет выполнено ряд требований. В том числе и заземление шкафа Домашнего Регулятора и непосредственно зануление внутреннего газопровода ( о чём ти тема). Кстати, может ли кто порекомендовать более дешевый микроомметр для этих измерений? Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 17:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Sergies монолитный провод более хрупок на излом, многожилка вечна, у Вас счетчик где установлен на улице или в доме? проще скажу заземлять-занулять нужно после изолирующего соединения .М371 стоит копейки.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 23:49 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:21 |
|
![]() |