Нужна по возможности простая схема самовозбуждения для синхронного генератора мощностью 8кВт. Паспортных данных нет никаких. Это генератор от дизель-электростанции. У него есть цепь самовозбуждения со страшным трансформатором обратной связи и 3-х фазным мостом на селеновых столбах, но это все не работает. Пробовали раскручивать до 1500об/мин, но на выходе ничего не обнаружили. Пробовали отключать обмотку возбуждения от схемы и подавать на нее 12В от аккумулятора при этом на выходе получали до ~50В. Можно ли как-то это все вылечить, а то самому городить самовозбуждение грустно. Или в какую сторону копать? И как расчитать параметры обмотки возбуждения, а точнее ток номинальный или это не реально без опыта х.х.? Очень бы не хотелось проводить лабораторные работы. Ббуду рад любому полезной информации. Заранее всем спасибо.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|