Одно кнопочный выключатель и два двухжильных провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Одно кнопочный выключатель и два двухжильных провода |
20.1.2013, 12:48
Сообщение
#1
|
||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30263 |
Добрый день
Менял сегодня дома выключатели и в одном выключателе наткнулся на такую проблему Два двужильных провода, белый и синий и белый и синий, замерил тестером напряжение (нарисовал мини схему) Выключатель обычный, один вход и один выход. Как подключить эти два двужильных провода к выключателю ? У вариантов 2 Вариант 1 Вариант 2 Какой вариант правильный ? |
|||
|
||||
|
|
20.1.2013, 13:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вероятно, выключатель что-то включает? Тогда не мешает идентифицировать второй отходящий провод. Если он идёт прямо к потребителю (например, лампа), тогда верна схема вар.1, только соединять лучше провода одного цвета.
Кстати, замеры показанные на первом рисунке надо сопроводить пояснениями, как именно проводились измерения напряжений? У вас в наличии 4 вольтметра или просто измерения проводились на проводах, нику не подключенных? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.1.2013, 14:08
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30263 |
Замер просто тетстером в разрыве
Выключатель на свет (лампа в ванной комнате) |
|
|
20.1.2013, 14:19
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тестером проверить уходящий провод. Если он прямой на лампу, то вар.1, как и писал выше.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
20.1.2013, 14:21
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30263 |
Нет возможности так прозвонить. т.к. расстояния большие от выключателя о лампы
|
|
|
20.1.2013, 14:30
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
тестер в режиме измерения сопротивлений к проводам
лампу вкрутить/ лампу выкрутить сравнить показания -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.1.2013, 14:54
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30263 |
не звонится, ни нижний двухжильный не звонится ни верхний
|
|
|
|
|
20.1.2013, 15:58
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30263 |
Все ок, как в варианте 1 подсоединил. Не звонилось, т.к. кто-то лампочку подвыкрутил, докрутил лампочку, прозвонил, понял что это 2х жильник от неё и сделал все по первой схеме, белые провода у меня фаза, я их пустил через выключатель, а синие скрутил и заизолировал. Все ок, все работает. Спасибо.
Сообщение отредактировал yoyoka - 20.1.2013, 15:59 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|