Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрохим защита подземных трубопроводов

Егорка Александр...
сообщение 16.1.2013, 14:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Можно ли использовать аллюминиевый провод в электрохим защите трубопроводов. Вопрос возник потому, что в проекте забит ПВГ 2х6 а в смете уже стоит АВВГ. Если есть возможность дайте пожалста ссылку на нормативный документ который запрещает или разрешает использование АВВГ для этих целей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2013, 15:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если в проекте медь, то нельзя, в любом случае придется согласовывать (вносить изменения) с проектировщиками


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 17.1.2013, 7:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



а в принципе возможно использование аллюминия вместо меди? Если есть возможность дайте пожалста ссылку на нормативный документ который запрещает или разрешает использование АВВГ для этих целей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2013, 8:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не легче проектировщику позвонить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 17.1.2013, 12:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



звонил. проектировщик скинул кучу гостов, НО не сказала почему использует медь!!!!! Я буду строить эту хим защиту. в проекте медь, а в спецификации подписали аллюминй. мне сейчас как материалы покупать. заказчик говорит: забит аллюминий делай аллюминием денег больше не дам, но потом мне это переделывать !!!!!. мне нужен четкий аргумент почему нельзя или льзя аллюминий! сам уже с коллегой 3-й день гуглим. в типовиках(даже 71 года) применяется медь но это не аргумент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2013, 14:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже если Вы чего то найдёте - заказчик может упереться рогом, если проектант устно толком не говорит - пусть заказчик делает письменный запрос, с Вашей же стороны пишите заказчику о несоответствии спецификации проектному решению
пысы: на одном из сайтов читал что д.б. медь, но обоснования тоже нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.1.2013, 15:45
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вам, как исполнителю, с которого в случае чего будет спрос, надо обязательно решить этот вопрос с проектной организацией. Это их ошибка и они должны ее устранить. Спецификацию составляют по выполненному проекту. Обычно это делает тот же инженер, который выполняет проект. Данное несоответствие-грубое нарушение. И такие вопросы решаются не на уровне звонка. Если отказываются приводить все в норму - идите уровнем выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.1.2013, 16:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Хм.. ну вообщето люминь в земле (голый или в месте контакта) гниет очень быстро..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 18.1.2013, 6:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Всем спасибо, мы уже и так идем по этому пути, сегодня об этом будем говорить на планерке в администрации. Еще раз всем спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему