Установка АВР в РУ0,4 питающей ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка АВР в РУ0,4 питающей ТП |
27.12.2012, 16:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 |
Здравствуйте, коллеги!
Ситуация такая, устроился в компанию, которая строит завод. По проекту будем питаться от нескольких КТПН 10/0,4 которые находятся не на территории завода. Балансовая принадлежность по концевым заделкам РУ 0,4 КТПН. То есть до ГРЩ в зданиях по нашей территории идут кабели с низким напряжением 0,4. В ГРЩ зданий по проекту АВР отсутствует. Кабельные линии расчитаны на токи питания одной секции, то есть весь проект делался с расчетом на АВР в питающих подстанциях за которые ответственна электроснабжающая организация. Сейчас я попросил схемы будущих ТП и выясняется что АВР и они не предусматривают, ссылаясь на техусловия, по которым у нас 2 категория надежности электроснабжения, и будут стоять только ручные секционные выключатели. Конечно увеличивать сечение кабелей в 2 раза и ставить АВР в своих ГРЩ не вариант(тк проект уже был согласован), тк речь идет о нагрузке в несколько мегаватт, да и ГРЩ не одно. Это очень большие затраты. В некоторых ГРЩ есть 3я секция шин с потребителями 1й категории, на них АВР стоит, но расчитанный толко на потребителей 3й секции. Господа, что делать?) |
|
|
geravoin Установка АВР в РУ0,4 питающей ТП 27.12.2012, 16:33
с2н5он для начала - если у Вас 2 категория - зачем АВР?
п... 27.12.2012, 17:28
geravoin Дело в том, что компания западная, техзадание подп... 28.12.2012, 8:04
с2н5он ну если СО проект согласован, то тыкайте их носом ... 28.12.2012, 9:05
geravoin В том то и дело что по схеме нет АВР, только механ... 28.12.2012, 9:54
с2н5он чёт не пойму есть АВР или нет?
возможность установ... 28.12.2012, 15:18
Shturman1 ЦитатаБалансовая принадлежность по концевым заделк... 28.12.2012, 20:33
с2н5он не будет АВР на балансе СО, разве что войдет в сто... 28.12.2012, 23:01
geravoin Цитата(Shturman1 @ 28.12.2012, 20:33) В э... 29.12.2012, 10:05
с2н5он если таки в проекте нет - то только договариваться 29.12.2012, 11:28
geravoin В нашем проекте есть, а в техзадании нет. 29.12.2012, 12:38
с2н5он опять по новой, если есть проект и он...пост № 4 30.12.2012, 11:01
Dragsan Насколько понял, у вас в проекте только мех. блоки... 8.1.2013, 14:00![]() ![]() ![]() |
|