Соединение обмоток двигателя , Проблемы с запуском двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение обмоток двигателя , Проблемы с запуском двигателя |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.12.2012, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Помогите понять как подключить обмотки двигателя.
Мощность двигателя 111.9кВт (150л.с.) 1485 об/мин. установлен на мельнице. при соединении в звезду на холостом ходу пусковой ток около 600А рабочий 24-27А, при соединении в треугольник так же в холостую срабатывает защита на автомате 1600А. При подключении двигателя через частотный преобразователь получается следующее: мельница загружена к примеру на 50% потребляемый ток 165А (обмотки в звезду), при соединении обмоток в треугольник на этой же нагрузке ток 217А. |
|
|
Гость_Дмитрий_* Соединение обмоток двигателя 5.12.2012, 10:02
belok5 по какому закону работает частотник? 5.12.2012, 14:34
Гость_Дмитрий_* Частотник в данном случае Danfoss FC202, служит дл... 5.12.2012, 16:09
belok5 как работает частотник в принципе я знаю. вопрос в... 5.12.2012, 16:27
Гость_Дмитрий_* Вот и непонятно как соединить обмотки правильно в ... 6.12.2012, 1:55
ez81 примерно такая же ситуация двигатель 18,5кВт, 380/... 6.12.2012, 6:44
Гость запустите двигатель напрямую в звезду, измерте ток... 26.12.2012, 9:00![]() ![]() ![]() |
|