![]() Трехполюсное УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трехполюсное УЗО |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть 3-ех фазная линия и PE-проводник нужно поставить УЗО. Как быть? В принципе есть дифференциальные модули, которые ставятся на трехфазный автомат. Но может быть кто-нибудь подскажет еще вариант. Нагрузка трехфазный проточный бойлер на нем только L1 L2 L3 и PE.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Для ответа не хватает информации.
Но, из того что есть могу посоветовать вот что: Я подозреваю что этот проточник имеет схему подключения - звезда. Так вот в этой звезде, общая точка как раз и будет N. Постарайтесь найти УЗО для такой сис-мы (к сожалению на помню маркировку, но такие УЗО не имеют N контакта) Хотя я думаю что Вы вполне можете установить бычное 3-х фазное УЗО(АС) но неподключать N контакт. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если N не подключать кнопка TEST не будет работать. В принципе я нашел у Шнайдер Электрик есть такие устройства.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
А кто мешает привести на УЗО к контакту N потенциал нулевого проводника?
И ктнопка "Тест " работать будет. ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 13:01 |
|
![]() |