Здравствуйте уважаемые спецы! Вот такое дело: вытяжная улитка с движком на 7, 5 кВт ,на шильдике указано только 380В(без 220в и 660в), в коробке заводское соединение треугольником.
Бывают ли такие движки на одно напряжение и можно ли запускать его напрямую, без устройства плавного пуска?? Тепловое реле поставил на 15А. В прошлом я таким макаром дорогой движок спалил(правда не посмотрел на шильдик и коробку) , соединение было треугольником, а на шильдике было 220/380 . Подскажите , если не трудно кто сталкивался с подобным движком. Заранее благодарен. |
|
|
|
|
16.12.2012, 19:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы бы данные двигателя выложили, с наскоку так не скажешь
|
|
|
16.12.2012, 19:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Завтра посмотрю и опишу.
|
|
|
16.12.2012, 22:21
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А нафига для вентилятора плавный пуск? На какие-то 7 кВТ? А токи рабочие указаны на движке?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
16.12.2012, 23:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
для любого двигателя не помешает плавный пуск
|
|
|
17.12.2012, 5:58
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну да, если в средствах не ограничены, тогда пожалуйста.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.12.2012, 9:22
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Плавный пуск этому двигателю ненужен.
В данной установке механическая мощность, отбираемая от двигателя, возрастает пропорционально его оборотам, т.е. пусковые токи будут лишь чуть больше его холостого пуска. Кроме того, на таких мизерных мощностях о плавном пуске вобще не стоит заморачиваться, если двигатель выбран согласно проектных расчётов, а не самодельная конструкция. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
17.12.2012, 11:23
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Кто это сказал, что должен? Какие нормативы?
Это облегчает запуск двигателя, но не является обязательным условием. Более того, грамотные вентсистемы датчиками перепада давления обтыканы на каждой заслонке, фильтре и шумогасителе и любое закрытие воздуховода при включёном двигателе вызовет аварийное отключение вентилятора. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.12.2012, 18:09
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Вытяжной двигатель должен пускаться на закрытый шибер в противном случае обычно сгорает пусковая аппаратура (с зависимости от вытяжной сети) поэтому ставят плавный пуск чтобы не заморачиваться с шибером Все правильно. Плавный пуск будет стоить,как вся вентутстановка. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
17.12.2012, 20:52
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
|
|
|
|
|
17.12.2012, 20:55
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Шибер ставится ,что бы от сквозняков что бы не крутился, ну и соответсвенно облегчить пуск установки.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
17.12.2012, 21:29
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Вся система вентиляции уже смонтирована. Это вытяжка для столовой, будет работать всю дорогу. Шибера там нет. Нужно запустить моторы и всё.
Можно подключить движок 7, 5 кВт соедененный треугольником на 380, руководтсвуясь данным шильдом???? Сообщение отредактировал mgvolt - 17.12.2012, 21:32 |
|
|
17.12.2012, 23:21
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
автору - можно.
RomanNV УПП - это не только для двигателя, но и для сети. не всегда сеть готова постоянно проваливаться из-за пусков двигателя. насчет вентиляторной характеристики. да, она действительно растет именно так, однако в принципе у любого двигателя изначально пусковой ток приближен к току кз. и еще - если сравнить потребляемые токи при хх - в нашем случае при старте - и при номинальной нагрузке, увидим, что разница не очень большая |
|
|
18.12.2012, 6:06
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Ok. Буду пробовать.
|
|
|
19.12.2012, 19:03
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Все ок. Прогнал часок, не греется. Спасибо всем!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|