Здравствуйте, может немного не по теме, но мне нужен совет знающих людей.
У нас в квартире случился пожар, замкнуло холодильник, думали сначала это наша вина, т.к. старый холодильник, но позже выяснилось, что помимо нас у людей в других кватирах, по этому же стояку, сгорела вся бытовая и электронная техника, которая была в этот момент подключена в сеть 220 В.
Написали запрос в ЖРЭУ, якобы объясните причину, как такое произошло.
Первая наша мысль была о том, что подали фазу на 0 и по сети пошло 380 В, т.к. у людей мограл свет, взрывались лампочки, горела техника.
Вот такой ответ пришел нам с ЖРЭУ:
Согласно справки выданной отделом надзорной деятельности № 2 управления надзорной деятельности ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области причина произошедшего пожара короткое замыкание холодильника в вашей квартире. В результате возникшей перегрузки сетей электроснабжения, произошло отгорание "нулевого" провода по стояку в квартире № 4, что привело к выходу из строя бытовой техники в квартирах № 16, 15, 4, 8.
Подскажите, возможно ли такое вообще, как объясняют нам в ЖРЭУ было короткое замыкание холодильнака, из-за него пошла перегрузка по сетям и из-за этого отгорел 0 в квартире № 4, она самая нижняя по стояку, находится на первом этаже.
Мне кажется, что такая ситуация невозможна, но я не могу правильно им все это объяснить, т.к. не имею соответствующего образования. Помогите разобраться и наказать виновных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2012, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



они путают причину со следствием
вероятнее всего у Вас произошло отгорание ноля и вследствие этого выход из строя холодильника


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.12.2012, 12:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вам нужно отдать на экспертизу холодильник, чтобы понять, кто кого - холодильник закоротило, или уже он сгорел, как и все, от перегорания нуля в квартире ниже вашей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 12:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А защита у вас в щитке сработала при замыкании в холодильнике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.12.2012, 12:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Даже, если бы было так, как вам отписали в ЖРЭУ (в чём я чильно сомневаюсь, скорее бло всё наоборот), то до отгорания нуля должен был сработать Автоматический Выключатель в этожном щите, за который отвечает то самое ЖРЭУ.
Вы в любом случае непричём. Заказывайте независимую экспертизу, ищите хороших юристов- и в суд.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2012, 12:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Версия сценария событий...
1. Очень отвратительное состояние линий питания в подъезде.
2. Компрессор старого холодильника вполне мог "коротнуть".
3. Защита на квартирной линии не сработала. Причины стоит уточнить, ибо отсюда не видно... Варианты: либо из-за её отсутствия, либо из-за завышенного номинала защиты, либо из-за ветхости...
4. Этого тока КЗ оказалось достаточно для отгорания ветхого нуля в щитовой. Странно что не сработала защита на магистрали, но похоже, что причины те же, что и в. 3
5. Вина управляющей компании или обслуживающей организации может быть доказана, если не проводились самостоятельные работы по увеличению номиналов защиты квартиры.

Версия 2. Развитие событий примерно такое же... но причиной стал не холодильник, а отвалившийся в щитовой нулевой провод. Последствия те же, но последовательность событий несколько иная. Хотя виновником станет УК уже со 100% гарантией.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.12.2012, 12:42
Сообщение #7





Гости






Автоматы не сработали ни у кого из 5 квартир, и не сработала защита самого щитка, щиток там стоит в подвале, у каждого на этаже нет щитков. Возникает вопрос, есть ли там у них вообще защита? Я как понимаю она должна стоять в любом случае, а вопрос ее ветхости это я как понимаю вина УК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 13:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Автоматы не сработали ни у кого из 5 квартир, и не сработала защита самого щитка

Присоединяюсь к мнению, что ваш холодильник сдесь ни при чем. Он сгорел уже вследствии отгорания нуля на стояку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.12.2012, 14:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если не сработала защита, то с вероятностью 99% сначала ноль, а потом все прелести его обрыва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.12.2012, 14:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО
ЖРЭУ виновато - 100%
1 версия - холодильник и прочая техника сгорела от отгорания нуля. Тут обсуждать не чего.
2 версия - из-за холодильника отгорел нуль и сгорели прочие "техники", возможно. Но это может произойти только от того что ЖРЭУ не следит за состоянием своих сетей. Подавайте в суд, на суде запросите журналы ППР и протоколы очередных испытаний и измерений параметров электросети. Они должны быть в доступности 1-2 часа. (если запросите заранее (до суда), они вам нарисуют что угодно) . Так же на суде долбите их на вопрос 0 квалификация персонала, группы допуска персонала, инструктажи и тд и тп.
Вина Жрэу - будет доказана , если не в прямую, то косвенная.
ps этим письмом из Вас хотят сделать лоха и терпилу, они просто ждали первого заявления. Таких Казлов надо наказывать жестко.
pps после первого выигрыша в суде, следующий иск на людей которые подписали, отправляли и заверяли ответ (письмо), в суде требовать признание их не компетентности, и запрет подходить к "отрасли" на 100 плевков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.12.2012, 15:46
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Я чего-то не понимаю. А почему кирдык технике настал только по одному стояку? Если ноль общий для всего дома/подъезда?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 15:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я чего-то не понимаю. А почему кирдык технике настал только по одному стояку? Если ноль общий для всего дома/подъезда?

Есть подъезд, есть стояк на этот подъезд у стояка есть свой ноль. На стояке отгорает ноль, и соответственно потребители этого стояка страдают. Другой подъезд к примеру имеет свой ноль и отгорание нуля на одном стояке не влияет на другие стояки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 10.12.2012, 17:46
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



если дом Ваш старой постройки,то и автоматы-говно.а ЖРЭУ всегда спихнет все проблемы на жильцов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.12.2012, 17:52
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В подъезде три фазы и один ноль. Если отгорает общий ноль внизу, перед самой первой квартирой, то получаем встречку везде, правильно? Если отгорает ноль у одной конкретной квартиры ничего не произойдет, правильно? Каким образом организовано питание у ТС, если в его случае авария произошла строго по одному стояку?

И вообще - как у ТС в доме расположены квартиры, если 4, 8, 15 и 16 квартира это один стояк?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.12.2012, 18:14
Сообщение #15





Гости






Цитата(S-cream @ 10.12.2012, 17:52) *
Каким образом организовано питание у ТС, если в его случае авария произошла строго по одному стояку?

И вообще - как у ТС в доме расположены квартиры, если 4, 8, 15 и 16 квартира это один стояк?


А как насчёт того, что "0" отгорел в 4-й квартире?(!)
Дом, по всей видимости, настолько древний, что стояк (квадрата 4 меди!) проложен по квартирам (шахта в прихожей), видал я такие. Там, как правило, должны быть "пробки" на 6 А.
Если у ТС не "жучки" и не "левые", самовольно заменённые, автоматы, то вина УК не вызывает сомнений.
Если на этаже - по 4 квартиры, то две из них сидят на одной фазе, поэтому понятно, что 15-я и 16-я оказались вместе.
Но в тех квартирах, что я видел, стояк был однофазный. То есть при отгорании "0" должны были погаснуть все квартры по стояку, и 380 попасть не должно.
А тут какая-то билиберда намешана. И стояк по квартирам, и все три фазы: из одной квартиры по четырём на лестничной клетке расходятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.12.2012, 18:54
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ZavGar, вот и я в непонятках.
Цитата
Дом, по всей видимости, настолько древний, что стояк (квадрата 4 меди!) проложен по квартирам (шахта в прихожей), видал я такие. Там, как правило, должны быть "пробки" на 6 А.
Если на этаже - по 4 квартиры, то две из них сидят на одной фазе, поэтому понятно, что 15-я и 16-я оказались вместе.
Но в тех квартирах, что я видел, стояк был однофазный.
Вот оно как бывает... Спасибо, буду знать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 10.12.2012, 19:13
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Сможет ли авторша ответить на заданные вопросы, по организации электропитания в доме? Не могла мужика найти, что ли в доме!


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.12.2012, 20:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



При чём тут холодильнк?
Во всех квартирах в одно и то же время аппаратура то же стала неисправной и виной КЗ и пожара?
Бред!
Сгорел стояковый ноль - однозначно и тут нечего обсуждать.
Но!....
В домах очень древней постройки, взачастую стояки проходят от подвала (там щиток в "приямоке"), через квартиры за квартирным щитком. Проходят все 3 фазы и ноль.
Поэтому если отгорит этот ноль в самой нижней квартире (или кто-то при самостоятельном ремонте его по незнанию перекусывает на время), то во всех квартирах этого стояка будет то, что и должно быть при этом!
Этот ноль выполнен только неразрывным шлейфом!
У многих в квартирах он имеет скрутку (на вводном АВ или ПВ).
Поэтому причина проблемы - отглрел ноль либо в щите подвала, либо в щите самой нижней (первой) квартире!
Собственно это уже подтверждено:
Цитата(Гость_Гость_Анна_*_*)
....произошло отгорание "нулевого" провода по стояку в квартире № 4,....
А вот в этой ли квартире обгорел ноль (но холодильник тут совершенно не при делах, поскольку кроме внутренней защиты самого холодильника через ТР, имеется ещё и квартирная защита АВ.). Это похоже на "перевод стрелок", но теперь это доказать будет очень сложно, но возможно!
И первое - техническое заключение того, что именно холодильник мог стать причиной обгорания ноля.
Я в это не верю и об этом уже говорил.
И не верю потому, что не хочу, а потому, что не вижу такой убедительной возможности в принципе!.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 10.12.2012, 21:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



Нужна независимая экспертиза и немедленно причем, пока данный инцедент не раздут со стороны УК с целью свалить всю ответственность на других. Тут и думать нечего. Главное по уму все сделать и виновные будут наказаны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 10.12.2012, 21:12
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



Цитата(ZavGar @ 10.12.2012, 19:14) *
А как насчёт того, что "0" отгорел в 4-й квартире?(!)
Дом, по всей видимости, настолько древний, что стояк (квадрата 4 меди!) проложен по квартирам (шахта в прихожей), видал я такие. Там, как правило, должны быть "пробки" на 6 А.
Если у ТС не "жучки" и не "левые", самовольно заменённые, автоматы, то вина УК не вызывает сомнений.
Если на этаже - по 4 квартиры, то две из них сидят на одной фазе, поэтому понятно, что 15-я и 16-я оказались вместе.
Но в тех квартирах, что я видел, стояк был однофазный. То есть при отгорании "0" должны были погаснуть все квартры по стояку, и 380 попасть не должно.
А тут какая-то билиберда намешана. И стояк по квартирам, и все три фазы: из одной квартиры по четырём на лестничной клетке расходятся?


это не те квартиры,где счетчики и пробки находятся в глубоких нишах,кстати,в прихожей,в старых домах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 22:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены