![]() Ноль и земля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ноль и земля |
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Просвятите "чайника" по интересующему вопросу: дом-новостройка, в квартирном щите стоит узо (2 шт.) на розетки. Разобрал розетку (просто из интереса ) и тестер показал наличие цепи между желто-зеленым и синим проводами (РЕ и N). До этого работало все хорошо - узо не срабатывало. Нормально ли это?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Скажу даже больше: так и должно быть! Между N и РЕ напряжение должно стремиться к нулю. Между фазным и РЕ - должно быть 220. Скорее всего, просто перепутали провода при расключении: белый / фиолетовый / чёрный подключили на ноль, а синий - на фазу. Проверьте напряжение между вторым проводом и РЕ-усиком розетки. Д.б. 0 тестер показал наличие цепи между желто-зеленым и синим проводами (РЕ и N). Народ, я извиняюсь - приболел слегка, перцовкой отпаиваюсь... Туплю. Между N и РЕ сопротивление в идеале стремится к нулю - т.е., прозвонка должна сработать... Уф!! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.12.2012, 20:46 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Разобрал розетку (просто из интереса ) и тестер показал наличие цепи между желто-зеленым и синим проводами (РЕ и N). До этого работало все хорошо - узо не срабатывало. Нормально ли это? А я нифига не понял - три раза перечитал ![]() ![]() ![]() 1) Наличие цепи, всмысле напряжение или (как я думаю) сопротивление 2) До этого работало все хорошо.... В смысле до замыкания PE и N? То есть замкнули (чем кстати) и УЗО сработал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Народ, я извиняюсь - приболел слегка, перцовкой отпаиваюсь... Туплю. Может тогда просто отредактировать сообщение? А то совсем непонятно на чьи вопросы отвечали... ![]() Разобрал розетку (просто из интереса ) и тестер показал наличие цепи между желто-зеленым и синим проводами (РЕ и N). До этого работало все хорошо - узо не срабатывало. Нормально ли это? Не нормально, если при отключенном УЗО, прозванивается ноль и земля. Нормально, если при взведённом УЗО, ноль и земля прозваниваются. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Может тогда просто отредактировать сообщение? А то совсем непонятно на чьи вопросы отвечали... ![]() Если позволите, оставлю, как есть) А то нечестно получается) Отвечал всё на топик - правда, с двумя редакциями. А смысл в том, что между N и РЕ цепь (т.е. эл. соединение) должно быть! Неотработка УЗО -просто, как факт: цепь есть, УЗО не срабатывает. Всё прально! -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за ответы. Работало все нормально, т.е. при включении каких-нибудь приборов узо не отключалось. А вопрос возник потому, что я думал что ноль и земля должны быть разделены - вроде как ноль с фазой идут к дому, а земля идет от т.н. контура, который закапывается возле здания, если не так поправьте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...вроде как ноль с фазой идут к дому, а земля идет от т.н. контура, который закапывается возле здания, если не так поправьте. Ну Вам то на месте виднее, есть ли повторное заземление нулевого провода на вводе или нет... А по поводу соединения нуля и земли вообще... то предполагаю, что на ТП глухозаземлённая нейтраль, то есть, ноль с трансформатора заземлён. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
автору. если на пальцах, то и ноль, и земля изначально из одной точки берутся на трансформаторе. эта точка также тут же землится, потому при включенных аппаратах на розетке или еще где эти провода должны показывать бесконечно малое сопротивление.
отличие в том, что в цепь нуля ставиться узо, которое срабатывает тогда, когда ток обратно до трансформатора бежит не через нулевой проводник, а через землю. и вот в этом случае узо срабатывает, и у вас между нулем и землей в измеряемом месте должно быть бесконечно большое сопротивление |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 29773 ![]() |
Добрый день
Обошёл УЗО и померял напряжение фаза-земля 220 вольт Включил нагрузку 1 квт и напряжение уменьшилось стало 48 вольт Взял землю с водопроводной трубы и тоже самое Дело было в Испании Там что какая то защита ставится, чтоб не включали нагрузку на землю в обход счётчика? Или это земля неправильная |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Или это земля неправильная Очень может быть... А какое отношение это имеет к рассматриваемой теме?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 29773 ![]() |
Чисто теоретическое
Разговор идет о земле и нулях Бытовая техника заземлена а на ней 48 вольт висит и бьет Пришлось землю еще раз заземлить на трубу УЗО не срабатывает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Пришлось землю еще раз заземлить на трубу ай-яй-яй!!нельзя так делать!!! и надо бороться с причиной, а не со следствием! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 29773 ![]() |
Пытался
Отключал все поэтапно Грешу на вытяжку Проводка уходит в стенку и в коробку ЕЕ и не отключал Оставил на потом |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 9:56 |
|
![]() |