Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
4.7.2012, 19:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Здравствуйте!
Есть узел учета на стороне 10 кВ, 2ТТ +ТН+ ПСЧ-4ТМ.05м, после включения нагрузки оказалось, что на дисплее мигают цифры 123, из инструкции - "неправильная последовательность подключения фазных напряжений к счетчику". 1. Как можно безболезнено устранить без отключения подстанции. 2. Верно ли считает счетчик, или только 1/3 или 2/3? |
|
|
Сергей Владимиров Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен 4.7.2012, 19:36
Roman D Цитата(Сергей Владимиров @ 4.7.2012, 19:3... 4.7.2012, 19:56
ez81 Если нет компа на испытательной колодке проверить ... 4.7.2012, 20:05
Сергей Владимиров Узел учета смонтирован на заводе вместе с ТП, пута... 4.7.2012, 20:37
Roman D Цитата(Сергей Владимиров @ 4.7.2012, 19:3... 4.7.2012, 21:48
с2н5он электронным все равно какая очередность и даже есл... 4.7.2012, 21:00
ez81 Без ИК не рекомендуется трогать токовые цепи под н... 4.7.2012, 21:14
с2н5он а на счетчике перемычку не поставить?
зачем трогат... 4.7.2012, 21:29
с2н5он имеется ввиду зачем токовые вообще трогать? 4.7.2012, 22:25
ez81 Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 23:25) имеется ... 4.7.2012, 22:37
Roman D Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 21:25) имеется ... 5.7.2012, 6:39
с2н5он Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 7:39) Если вос... 5.7.2012, 8:31
Сергей Владимиров чередование на ВЛ точно неправильное, заметил еще ... 5.7.2012, 6:35
ez81 Да не приведет если собраны правильно цепи напряже... 5.7.2012, 6:41
Сергей Владимиров КТП новая, подключили временно, под честное слово,... 5.7.2012, 7:30
Roman D Главное, чтобы по всей ТП ЖЗК было правильным чере... 5.7.2012, 13:15
Сергей Владимиров Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 13:15) Главное... 5.7.2012, 14:25
Roman D Попадался (где-то) мне стандарт на тему чередован... 5.7.2012, 14:38
Сергей Владимиров Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 14:38) Попадал... 5.7.2012, 16:18
Roman D Цитата(Сергей Владимиров @ 5.7.2012, 16:1... 5.7.2012, 16:35
Сергей Владимиров Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 16:35) Да?
ПУ... 5.7.2012, 17:16
Roman D Цитата(Сергей Владимиров @ 5.7.2012, 17:1... 5.7.2012, 17:25
с2н5он это не стандарт, а ПУЭ 1.1.31 5.7.2012, 15:22
Гость_Вася_* Все просто: надо поменять местами провода напряжен... 12.12.2012, 20:15![]() ![]() ![]() |
|