Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабели ПВС и ШВВП , Где использовать?

АлексейС
сообщение 15.12.2012, 15:31
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 22178



Приветствую всех!Один грамотный дядя мне рассказал что кабелями ШВВП и ПВС делать проводку в доме нельзя.На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.12.2012, 15:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Они для подключения переносного электрооборудования к розеткам, удлинителей и т.п.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.12.2012, 16:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(АлексейС @ 15.12.2012, 16:31) *
На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо.

На этот вопрос однозначно ответил производитель. Достаточно было спросить об этом гуглояндекс...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 15.12.2012, 21:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Предназначены для присоединения электроприборов,эксплуатируемых в бытовых и административных помещениях, но никак не для монтажа проводки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейС
сообщение 15.12.2012, 22:41
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 22178



спасибо,но чем тот же ПВС хуже ВВГ?В обоих случаях медь и двойная изоляция.Разве что ПВС-многожилка а ВВГ-моножила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 15.12.2012, 23:31
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(АлексейС @ 15.12.2012, 23:41) *
спасибо,но чем тот же ПВС хуже ВВГ?В обоих случаях медь и двойная изоляция.Разве что ПВС-многожилка а ВВГ-моножила.

А ВВГ тоже для монтажа проводки в квартирах не предназначен, он предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейС
сообщение 15.12.2012, 23:48
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 22178



А какой предназначен?Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.12.2012, 23:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



ВВГ как раз и предназначен - квартира - тоже стационарная электроустановка.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейС
сообщение 16.12.2012, 9:35
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 22178



Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 16.12.2012, 10:56
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(АлексейС @ 16.12.2012, 9:35) *
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.

Ну это все вопросы к производителю, почему он выдвинул такие условия для этого провода.
Самое главное - проводка должна быть выполнена из проводов одного металла и чтобы сечение с изоляцией соответствовало

Цитата(зелёный желторотик @ 15.12.2012, 23:55) *
ВВГ как раз и предназначен - квартира - тоже стационарная электроустановка.

Ну да зашпарился icon_biggrin.gif , сделал акцент на промышленные установки.

Сообщение отредактировал drmorgan - 16.12.2012, 10:55


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.12.2012, 12:47
Сообщение #11





Гости






Цитата(АлексейС @ 16.12.2012, 9:35) *
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.

По аналогии: почему водопровод делается из труб, а не из садового поливочного шланга? Он же гибкий, им легче сделать! Почему-то гибкими делают только подводку к сантехприборам, аналогично гибкому шнуру холодильника, телевизора и т.д. А стационарную проводку лучше делать таким проводом, который для этого и предназначен, и производителем это предусмотрено. Исходя из современных требований НТД для жилых и общественных зданий используют провода и кабели с медными жилами и индексами НГ и LS, например: ВВГнг, ВВГнг-LS. Эти индексы обозначают: НГ - не поддерживающий горение, LS - незкое дымо-газо выделение. Относительно "мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50." - здесь диапазон температур не главное, главное - влияние ультрафиолета солнечного излучения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.12.2012, 15:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(АлексейС @ 15.12.2012, 18:31) *
кабелями ШВВП и ПВС делать проводку в доме нельзя.На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо.

ШВВП имеет слишком тонкую общую изоляцию, возрастает опасность в открытых жилых местах. Наверное поэтому рекомендуют использовать в механически защищённых коробах и шкафах. Самый дешёвый.
ПВС, ноборот имеет слишком усиленную внешнюю изоляцию, способную противостоять наружное применение (удлинители), следовательно - не достаточное охлаждение компенсируется открытое применение (на поверхности). Кстати есть белый и чёрный наружный слой. По стоимости - выше, чем ВВГ
ВВГ - золотая середина. Моножила ещё и - дешевле. Не поддерживающих горение - так же плюс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейС
сообщение 16.12.2012, 16:59
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 22178



В общих чертах понятно,сначала думал все дело в многожильности.Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.12.2012, 17:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



некоторые "электреки" делают проводку ПВС-ом, говорят удобнее, потому что он мягкий. Объясните мне, делитанту, чем удобнее мягкий провод при прокладке стационарных сетей? Уверен никто в здравом уме противоречить мне не будет. Плюс ко всему сказанному у ВВГ срок службы изоляции в 3-4 разв больше..

Цитата(АлексейС @ 16.12.2012, 9:35) *
У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.

на хороший кабель попали, качественный..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 20.12.2012, 8:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ни фига не лучше ПВСом проводку тянуть.
недавно делал в магазине, хозяин вместо ВВГ припер с какой-то базы 2 бухты ПВС - т.к. не было другого в наличии

1. разделывать неудобно - часто страдает изоляция жил, при снятии изоляции с жил обрываются жилки, которые потом норовят проколоть палец
2. "хвостики" и колечки перед подключением к электроприборам лудить надо
3. на неответственных линиях ВВГ можно просто скруткой соединить, ПВС лудить по-любому
4. Толще в диаметре - там где 2 ВВГ лезут, 2 ПВС уже не засунешь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 21.12.2012, 2:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



1. Мне лично ПВС удобнее разделывать - нагнул "раком", и ножом режешь. ВВГ - рлоский. С ним такой фокус не прокатит.
2. Пресс-клещи и гильзы - не слыхали?
3. "Вертолётом" - и без паяльника надёжнее. Эт я неофициально.... Ибо Правила скрутку запрещают)
4. А вот это - верно!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.12.2012, 12:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я плоский ВВГ ножом гипрочным с торца режу, очень удобно))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgigurda
сообщение 22.11.2015, 19:09
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47312



Соединительный провод ПВС это совокупность медных жил малого и среднего сечения (каждая из которых изолирована), скрученных между собой и покрытых снаружи оболочкой из ПВХ. ПВС довольно долгосрочный в эксплуатации, исправно служит не менее десяти лет, если условия его эксплуатации соответствуют инструкции. В средней климатической зоне кабель ПВС довольно хорошо выдерживает максимально жаркую летнюю и минимально холодную зимнюю температуру. Одно из самых важных преимуществ использования ПВС – оболочка. Она сделана из пожаростойкого материала, который не поддается горению во время пожара в помещении.
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2015, 19:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



dgigurda, и чЁ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.11.2015, 20:34
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
исправно служит не менее десяти лет

ВВГ не менее 30.
Цитата
Одно из самых важных преимуществ использования ПВС – оболочка

Ага, для переносных электроприемников самое то - эластичная, что при стационарной прокладке ни на что не влияет.
Вернуться в начало страницы