правильное подключение ДГУ. схема работы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
правильное подключение ДГУ. схема работы |
12.12.2012, 12:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29651 |
дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата. тип переключения ручной. вопросы: хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР : автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2 автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1 рубильник на переключение 3х полюсный 1 счётчик эл. Энергии 3 фазный 1 по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных) как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР? |
|
|
maks63 правильное подключение ДГУ. схема работы 12.12.2012, 12:47
Shturman1 Вы бы схемку набросали. Так было бы о чем потолков... 12.12.2012, 12:56
maks63 в данный момент нет возможности схему нарисовать. ... 12.12.2012, 14:00
Shturman1 Цитатаинтерисует способ подключения нагрузок. како... 12.12.2012, 14:40
maks63 Цитата(Shturman1 @ 12.12.2012, 14:40) Да ... 12.12.2012, 15:14
Shturman1 Цитатаа если для треугольника использовать ноль ос... 12.12.2012, 15:21
maks63 а обязательно ли заземлять N генератора ? 12.12.2012, 16:34
Shturman1 А вы почитайте, что написано в инструкции к генера... 12.12.2012, 17:00
maks63 а генератор вообще рекомендуется подключать как дл... 12.12.2012, 23:38
push Генератор - источник, заземление однозначно делает... 14.12.2012, 9:43
maks63 Цитата(push @ 14.12.2012, 9:43) Генератор... 14.12.2012, 11:24
Работник Цитатакак быть с "N" генератора и ... 14.12.2012, 11:56
maks63 Цитата(Работник @ 14.12.2012, 11:56) На о... 14.12.2012, 14:05
push Почти. Есть желание сделать отдельный контур на ШВ... 14.12.2012, 12:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 2:11 |
|
|
|
|