компенсация реактивной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
компенсация реактивной мощности |
| Гость_stakan_* |
9.10.2007, 11:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите плииз!!!! в каком документе можно посмотреть требования по компенсации реактивной мощности предприятий... Делаю проект, реактивки получается около 600 кВАр, тех. условий нет...ТРЕБУЕТСЯ ставить конденсаторную установку иль нет. я бы не хотел, а то мощность девать некуда
|
|
|
stakan компенсация реактивной мощности 9.10.2007, 11:12
dimbas косинус фи вашего предприятия должен быть не менее... 10.10.2007, 5:17
stakan спасибо за ответ!!!! а можно узнат... 10.10.2007, 9:16
stakan и в догонку вопрос...у меня 2 ввода по 300кВАр реа... 10.10.2007, 16:28
Anatoli Реактивная энергия это лишний ток в проводах, а то... 10.10.2007, 23:53
Dima2007 Насколько я знаю, сбытовые компании не очень любят... 11.10.2007, 22:30
dimbas Ставить нужно установки для компенсации с регулиро... 12.10.2007, 6:14
stakan спасибо всем за ответы!!!! 12.10.2007, 11:03
SerzhO Насколько я знаю, перекомпенсация-явление нехороше... 13.10.2009, 3:16
staripan Я думаю нужно объяснить положительные моменты комп... 21.1.2010, 10:14
Анатолий Николаевич Вот вы заморочились. Не проще позвонить или написа... 14.1.2011, 10:43
МаксКременчуг (инженер пр) Компенсация нужна при косинусе хуже 0,95 и доводит... 19.5.2011, 11:19
электрик Дмитрий Решил ещё раз поднять воросы:
1. Есть ли норматив... 10.12.2012, 14:10
belok5 вы получаете косинус от сбытовой. такой порядок из... 10.12.2012, 14:14
с2н5он документ - договор
хотя возможно в новых Правилах ... 10.12.2012, 14:52![]() ![]() ![]() |
|