Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 16:51
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сгнила броня. Меняем кабель.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.12.2012, 17:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А может все-таки неравномерность нагрузки по фазах?
|
|
|
12.12.2012, 17:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29664 |
Спасибо! Броня значит сгнила. Сейчас зима менять кабель проблематично.может пробросить нулевую жилу.равную по сечению фазному или меньшую?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 17:39
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если не в земле
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.12.2012, 18:10
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные. Марку кабеля не уточните? А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля". И ещё куда "Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм" ? |
|
|
12.12.2012, 18:56
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Перекосом , вообще-то называеться другое, гаражи наверное питаете, или типа того, укажите нагрузку, и по броне ток по феншую течь не должен.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 23:37
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля". Ничего странного. У нас весь завод по 0.4 разведён трехжильными кабелями. Ладно если ещё нагрузка трехфазная, а вот офисное здание, где все потребители однофазные и распределить их невозможно, там творится черт знает что. Примерно как автор и пишет. Цитата и по броне ток по феншую течь не должен. А где же ему течь?, если нет нулевой жилы? Остается броня, оболочка и СПЧ. У нас вот лежал в земле ещё и резервный кабель, его жилы и использовали в качестве нулевого проводника. Нормализовалось.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|