![]() Подскажите правильны ли расчеты , Подскажите правильны ли расчеты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подскажите правильны ли расчеты , Подскажите правильны ли расчеты |
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ошибаюсь, но откуда 8,16 взяли?
в СП максимум при 400 квартарах 1,27 кВт. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Таблица 6,1, примечание 4
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3). при расчетных мощностях электроприемников в 1-м доме 10квт, по вышеупомянутому пункту умножаем на Кс (0, ![]() Кс 0 . 8 Где я допускаю ошибку? подскажите как в вашем примере производятся расчеты, на каките формулы и правила опираетесь? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003 Ничччего не понимаю. 2Х1000+630 = 2630 ква. А требуемая нагрузка - 3264 квт. Уже никак не покрывается. К тому же, одновременность нагрузки в негазифицированном коттеджном поселке далеко не соответствует стандартно расчетной. Ударят морозы, и все 400 домов будут брать мощность для обогрева по максимуму. Здесь Cos Фе близок к единице. Летом же включаются кондиционеры опять же по максимуму. Здесь реактивная энергия начинает вылазить за пределы, разработанные в старые бедные времена. Опять же все дружно включаются по приезде хозяев с работы. А ремонт одного из трансформаторов в самый неподходящий момент? А потери в сети 0,4 кВ? Так что прошу уточнить для конкретного объекта. А дальше продолжим конструктивную критику. |
![]() |
|
|
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
извиняюсь, трансформаторы 3*1000+1*630 ква. Но смотрите, ежели я буду брать по таблице с СП 31-110-2003, при 400 домах, с удельной нагрузкой по типовому проекту (70м2) для домов с эл. плитами-1,27 квт на дом (400*1,27=508квт), а для домов повышенной комфортности, с эл. плитами - расчетная 10квт на дом, 400 домов умножаем на расчетную 10квт, умножаем на Кс(0 ,
![]() с подбором транса при таких расчетах, и при увеличении зимой или летом нагрузки, всему будет капец.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Как-то всё впритык считается...
Правильно было указано про электрообогрев и кондиционеры. Я бы расчёт делал, исходя из того, что все домовладельцы дружно получат три фазы (с лимитом в 15 кВт), и в морозы они не у камина греться будут! А потом ещё домиков 50 на околице прирастёт... Хотя, отопление соляркой и привозным пропаном тоже не следует исключать. -------------------- |
![]() |
|
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Даже ближайший по ступени тр-р 630ква вы считаете что выдержит на 400 домов?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Хотя, отопление соляркой и привозным пропаном тоже не следует исключать. Да я сам живу в энергодефицитном районе, где энергодефицит будет прирастать. Мне удалось при всех связях и авторитете получить 5 кВт и три фазы. И с газом повезло: один из моих соседей имеет связи и авторитет в газовом хозяйстве. На других же улицах - электроотопление, пропан или дрова. Все же при 10 кВт разрешенной мощности предпочитают электричество. Даже при том, что при его отключении (все же потребители 3 категории, можно до 24 часов) теряется все. Впрочем, задача для проектировщика несложная. Сколько стоит одна гигакалория тепла в конкретном населенном пункте при получении ее из дров, пропана, солярки или электричества. Солярка, кстати, пахнет не очень хорошо. И еще. Нужно оптимально организовать разводку по объектам и распределение нагрузки по фазам. Прогуглите "потери электроэнергии в садоводческом товариществе". |
![]() |
|
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
в общем решил по 8квт брать на дом, и при общей мощности 3200 квт-3 тр-ра по 1000ква. сечение определю разделив по площади покрытия и нагрузкам
хочу отметить что из 400 домов, в данный момент заселены максимум 100.расчеты производились с перспективой роста |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
любопытно будет глянуть фактическую загрузку этих трансов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
любопытно будет глянуть фактическую загрузку этих трансов Особенно, когда один из трансов в ремонт выведут (хотя, и не понятно, какая там схема электроснабжения) -------------------- |
![]() |
|
Гость_juventus_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Все КТП питаются по кольцевой схеме, 3 КТП по одному трансу каждая. 3-я категория электроснабжения населения, поэтому некоторой части населения подождать пока выведут из ремонта один транс
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 1:30 |
|
![]() |