8.12.2012, 10:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 |
КТП 6/0,4кВ 400кВА. После ктп два кабеля 4х120: один цельный-300м, другой - два куска по 150. Знаю, что на 0,4кВ соединительные муфты можно не ставить. Каким способом соединить эти два куска? Нагрузка - 300кВт.
|
|
|
rad_ia как соединить два кабеля 0,4кВ 4х120? 8.12.2012, 10:06
зелёный желторотик Цитата(rad_ia @ 8.12.2012, 10:06) Знаю, ч... 8.12.2012, 10:37
rad_ia Цитата(зелёный желторотик @ 8.12.2012, 13... 8.12.2012, 10:54
case69rus определитесь с способом прокладки кабеля 8.12.2012, 11:19
зелёный желторотик Автогеном тогда варите)
Или, тут в "Курилке... 8.12.2012, 11:29
rad_ia Кабель проложен открыто на эстакаде по кабельным п... 8.12.2012, 11:29
зелёный желторотик В таком случае, я в сторону "орехов" пос... 8.12.2012, 11:59
case69rus если в помещении- то гильзы с срывными болтами и т... 8.12.2012, 12:24
rad_ia Я вот смотрю в сторону термоусаживаемых трубок. ТУ... 8.12.2012, 12:33
belok5 смотрите паспорт ТУТ. в принципе, многие производи... 8.12.2012, 13:04
uvk2 Дружище rad_ia, не занимайтесь ерундой, купите нор... 8.12.2012, 17:23![]() ![]() ![]() |
|