выбивает автомат инверторного кондиционера , при скачках во внешней сети выбивает автомат

Krazie
сообщение 15.4.2013, 7:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 32430



Имеется инверторный кондиционер Mitsubushi FDUM 140 (3-х фазный), выбивает автомат при кратковременном отключении горсети (моргает свет на доли секунды). Нагрузка кондея 7-8 А на каждой фазе, автомат 25 А. Автоматы меняли - стоял EKF 25 А, поменяли на Moller 25 А, то же самое - выбивает, автомат не греется. Пусковые токи растут плавно, так как стоит инвертор. Не могу понять, в чем может быть проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 16.4.2013, 7:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Подобное наблюдал и я при включении озонатора. Смена автоматов ни к чему не привела. Может быть надо было применить автомат без электромагнитного расцепителя, только с тепловой защитой. При включении импульс тока, обусловленный зарядом конденсаторов большой емкости в схеме инвертора, выбивает автомат защиты. Я поступил просто, в разрыв питающего провода включил лампу 220В на 40-60 Вт, которая замыкалась при включении контактами пускателя. Пускатель сначала работал с реле времени с секундной задержкой, а после оказалось, что достаточно времени переключения контактов пускателя, чтобы импульс ограничился на сопротивлении лампы. Попробуйте автомат поменять .Сейчас в подобных схемах применяют на входе питания токоограничительные сопротивления - варисторы. ПРи включении в холодном состоянии их сопротивление максимально, а после включения составляет единицы и доли Ома. Может в Вашем случае их не успели поставить братья китайцы... По видимому должны стоять 10-ти Амперные на каждую фазу.

При работе эти резисторы теплые и их R минимально. При кратковременных отключениях они не успевают остыть т е повысить своё R и поэтому повторное включение происходит без ограничения импульса тока. Я думаю тут поможет только тепловая защита. А наличие электромагнитной так и будет приводить к отсечке.

Сообщение отредактировал Амур50 - 16.4.2013, 7:20


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения